分励脱扣器切断电源的控制图
本帖最后由 TNS 于 2021-4-29 09:09 编辑地下井内安装控制箱,担心控制箱被水淹没发生危险,于是在井内地面加液位开关,地面积水达到一定高度就切断井外建筑内的电源控制箱电源。
图中没采用接触器,是因为接触器主电源断开后,控制回路仍带电,而控制回路与井内液位接点是连接的。
所以采用了控制主断路器分励脱扣器,来断开主电源的方法。分励脱扣器电源取自主断路器下端,电源切断后,分励脱扣器控制回路也无电,即引入到井内的控制电缆也不带电。
不知道这种方法有没有什么问题,请各位同仁指教!
本帖最后由 TNS 于 2021-4-29 09:21 编辑
图集上的做法,分励脱扣器相线电源为什么取自主断路器上端?零线取自下端?
可以是可以,试验几次。我建议直接做机械式的浮球阀做信号给上级分励线圈。你24伏万一淹没还是要坏。增加后期维护成本和难度。
至于为什么接下口没什么原因就是线圈前端带点后端不带电罢了。因为图上上级开关都是四级的N线也是被切断的。如果上级是3极建议线圈取电取下口,至于为什么仔细想想就明白了 lylvice 发表于 2021-4-29 09:45
可以是可以,试验几次。我建议直接做机械式的浮球阀做信号给上级分励线圈。你24伏万一淹没还是要坏。增加后 ...
谢谢回复!我考虑了一下也改主意了,确实是你说的那样,浮球直接接上级电源箱。
我也是让厂家做几次试验,不知道能不能做。
图集上,主断路器三极、四极,跟脱扣器电源取自哪里有关系吗?脱扣器控制回路是有控制接点的。 TNS 发表于 2021-4-29 10:02
谢谢回复!我考虑了一下也改主意了,确实是你说的那样,浮球直接接上级电源箱。
我也是让厂家做几次试验 ...
四级电源接上口,分离脱扣器上电动作,开关断开,下口N线自然也断开了,而且开关也抬不上去。
你都接下口全部断电,开关或许能抬上去,然后在断开。
但是三级开关接上口,脱扣器是一直带电了,但是线圈貌似一致在工作,时间长了可能会坏。接下口好一点。
lylvice 发表于 2021-4-29 10:10
四级电源接上口,分离脱扣器上电动作,开关断开,下口N线自然也断开了,而且开关也抬不上去。
你都接下 ...
“四级电源接上口,分离脱扣器上电动作,开关断开,下口N线自然也断开了,而且开关也抬不上去。”N线断开,分励线圈不带电,开关可以再次合上去吧?当然故障未消除会再次跳闸。
“你都接下口全部断电,开关或许能抬上去,然后在断开。”是指故障未消除,瞬间合闸后再次被分断?
“但是三级开关接上口,脱扣器是一直带电了,但是线圈貌似一致在工作,时间长了可能会坏。接下口好一点。”这个倒是可以串一个断路器常开辅助点,把分励线圈回路断开。 TNS 发表于 2021-4-29 10:28
“四级电源接上口,分离脱扣器上电动作,开关断开,下口N线自然也断开了,而且开关也抬不上去。”N线断开 ...
是故障未消除。
所以就是个简单接法,短时间能都能正常工作,就是分析最简单最实用的接法罢了。
所以图集接法是经过考虑的。按照图集思路接线比较合适 图集接法,应该是这个原因:
N线是后断的,所以图集接法分励脱扣器在动作期间,会一直带电,保证可靠分断。
而我画的这种接法,分励脱扣器可能不会可靠断开,因为电源取自主电源,主电源被分断,分励脱扣就不带电,无力完全分断,再次合闸,又再次断开,这就可怕了!
TNS 发表于 2021-4-29 10:44
图集接法,应该是这个原因:
N线是后断的,所以图集接法分励脱扣器在动作期间,会一直带电,保证可靠分断 ...
可怕不至于,就是使用寿命会缩短。切断都是很短的时间,一般不会出大问题。但是图集更好。 楼主,应该就是你8楼的意思,断路器得选N线后断的那种。就是楼主搞设计,都考虑这么细致了吗,还要画防水淹的功能,这是什么工程呀? hastings 发表于 2021-4-29 11:10
楼主,应该就是你8楼的意思,断路器得选N线后断的那种。就是楼主搞设计,都考虑这么细致了吗,还要画防水淹 ...
就是一般的居民工程。但电气无小事啊,迫不得已想出这么个办法。 改了一下图。
井内供电的断路器断开后,DC24电源仍存在于浮球内接点,但是无所谓了。再想不出其他办法。单相微断N与L同时断开,不能照搬图集画法。
施耐德客服回复了,分励脱扣器电源一般是来自于控制回路,不取主回路电源。如果要从主回路取,也不要从断路器下端取,而应该从上端取。 井里面不用24V 也可以啊,就是个浮球阀带电子开关罢了。没有点也可以工作 电子开关如何传递信号到井外?
页:
[1]
2