自由的零线 发表于 2021-4-24 23:40:04

大家有没有在总配电箱内做过无功补偿?

小建筑内没有单设变电所,从另一建筑引入低压电源,距离超过400m,核算电压降超5%,能否在进线总配电箱做无功补偿?理论可行,但是以前从来没在配电箱内做过无功补偿,是否还需要单独设无功补偿柜?

swdswd 发表于 2021-4-25 06:25:44

设个小变压器

自由的零线 发表于 2021-4-25 07:17:01

swdswd 发表于 2021-4-25 06:25
设个小变压器

甲方要求不设变压器,没有多余空间了

x01oct 发表于 2021-4-25 07:22:57

本帖最后由 x01oct 于 2021-4-25 07:26 编辑

我没设过,但理论上可以设
但是400m,还是做变压器比较好

hastings 发表于 2021-4-25 09:07:51

有些地方要求功率大于100kW就要做就地补偿。

swdswd 发表于 2021-4-25 09:56:23

自由的零线 发表于 2021-4-25 07:17
甲方要求不设变压器,没有多余空间了

没有空间,就设箱变吧

lylvice 发表于 2021-4-25 10:04:46

你这种应该要做串联补偿,但是感觉不靠谱。很少用到,尤其民用建筑

nicebin 发表于 2021-4-26 08:02:28

总进线柜设无功补偿,当然可以。问题在于:即使在总线柜内设无功补偿,电压降能提升到5%以内吗?

nicebin 发表于 2021-4-26 08:05:16

从安全的角度讲,无功补偿单设柜体比较好。

路过_AK273 发表于 2021-4-26 08:19:18

最好设置无功补偿装置,减少线路损耗。

dqaq 发表于 2021-4-26 08:20:52

你这里不是无功补偿,是无功调压。低压用户负荷波动较大,无功调压很难弄好。一般二次降压系统,才在中压变电所作无功调压,一则负荷波动相对小一些,二则可以采用功能更完善的控制装置,三则单组补偿电容器容量相对于总负荷量值较小,便于平滑调整。

dqaq 发表于 2021-4-26 08:22:30

如果400m 是电缆线路,原理上无功调压范围很小。

ysfluck 发表于 2021-4-26 09:37:10

无功补偿没法调压吧?只是为了提高供电效率,减少线路损耗,对电压只有微弱的影响。

dqaq 发表于 2021-4-26 09:44:14

ysfluck 发表于 2021-4-26 09:37
无功补偿没法调压吧?只是为了提高供电效率,减少线路损耗,对电压只有微弱的影响。

无功调压既可用作为电源端调压,也可用作为负荷端调压,只是在民用建筑供配电系统中很少用。

dqaq 发表于 2021-4-26 09:47:33

上图中右侧虚线圆,就是末端电压相量随功率因数变化的轨迹。圆的半径取决于R和jX大小。末端电压最高可以比首端电压高deltaU。
页: [1] 2
查看完整版本: 大家有没有在总配电箱内做过无功补偿?