dqaq 发表于 2021-4-26 09:49:00

无功补偿是按功率因数调节,无功调压是按电压偏差调节,原理不同。

自由的零线 发表于 2021-4-26 20:06:27

nicebin 发表于 2021-4-26 08:02
总进线柜设无功补偿,当然可以。问题在于:即使在总线柜内设无功补偿,电压降能提升到5%以内吗?

核算后可以,不过确实没这么做过

自由的零线 发表于 2021-4-26 20:07:27

lylvice 发表于 2021-4-25 10:04
你这种应该要做串联补偿,但是感觉不靠谱。很少用到,尤其民用建筑

串联补偿,应该是电网中用到的多吧,我还没见过建筑配电有用的

自由的零线 发表于 2021-4-26 20:10:36

本帖最后由 自由的零线 于 2021-4-26 20:13 编辑

dqaq 发表于 2021-4-26 08:22
如果400m 是电缆线路,原理上无功调压范围很小。
是的,低压电缆线路电抗太小,但是如果在不做变压器的情况下,如何满足电压降标准?试想过调变压器分接头,-5%抽头下可以达到电压降要求,但是这样变电所内的某些用电设备电压会超过UN的5%,感觉也不可行。

自由的零线 发表于 2021-4-26 20:11:52

ysfluck 发表于 2021-4-26 09:37
无功补偿没法调压吧?只是为了提高供电效率,减少线路损耗,对电压只有微弱的影响。

可以的,减少线路损耗,实际上就是减少电压降

自由的零线 发表于 2021-4-26 20:16:24

swdswd 发表于 2021-4-25 09:56
没有空间,就设箱变吧

才疏学浅了,没有用过箱变,380/380V?室外布置?

wga918 发表于 2021-4-27 07:10:20

供电部门鼓励有条件的设置

荣知事 发表于 2021-4-27 09:31:09

电容器补偿箱很普遍,需要可以为你提供生产厂家。
不装变压器,说明用电容量有限,一般30kW就需要单独装设变压器了。建议把电缆换大吧。毕竟电容器运行相对复杂,而且需要成本的。

swdswd 发表于 2021-4-27 10:52:16

自由的零线 发表于 2021-4-26 20:16
才疏学浅了,没有用过箱变,380/380V?室外布置?

参阅12DX603一P40-43

TNS 发表于 2021-5-3 13:40:14

电缆加粗一点,如果压降大再上个稳压器。无功补偿起不了太大作用。