113120 发表于 2021-4-22 11:09:41

柴油发电机房内诶储油间的面积多大呢?

请问:柴油发电机房内储油间的面积多大呢?哪本规范上有规定呢?

树欲静而风不止 发表于 2021-4-22 11:28:09

规范没有规定,标准图集是3米X3米,感觉偏大,我们一般按2米X2米

x01oct 发表于 2021-4-22 11:30:43

5平米左右吧,没有规范

113120 发表于 2021-4-22 14:41:05

树欲静而风不止 发表于 2021-4-22 11:28
规范没有规定,标准图集是3米X3米,感觉偏大,我们一般按2米X2米

请问老师说的标准图集指的是哪本图集呢?

树欲静而风不止 发表于 2021-4-22 15:30:58

113120 发表于 2021-4-22 14:41
请问老师说的标准图集指的是哪本图集呢?

12J912-2常用设备用房--锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房

113120 发表于 2021-4-23 19:24:17

学习了,感谢!

lylvice 发表于 2021-4-25 10:12:14

储油间储油不超过一个立方。设置大了一般也没什么意义。所以一般都是大于1.5*1.5 就可以,剩下建筑自由发挥

cw8296412 发表于 2021-4-26 16:11:35

lylvice 发表于 2021-4-25 10:12
储油间储油不超过一个立方。设置大了一般也没什么意义。所以一般都是大于1.5*1.5 就可以,剩下建筑自由发挥

是的,1.5x1.5够了