[求助] 柴油发电机房内诶储油间的面积多大呢?

[复制链接]
     
发表于 2021-4-22 11:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:柴油发电机房内储油间的面积多大呢?哪本规范上有规定呢?
发表于 2021-4-22 11:28:09 | 显示全部楼层
规范没有规定,标准图集是3米X3米,感觉偏大,我们一般按2米X2米
     
发表于 2021-4-22 11:30:43 | 显示全部楼层
5平米左右吧,没有规范
     
 楼主| 发表于 2021-4-22 14:41:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-4-22 11:28
规范没有规定,标准图集是3米X3米,感觉偏大,我们一般按2米X2米

请问老师说的标准图集指的是哪本图集呢?
发表于 2021-4-22 15:30:58 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-4-22 14:41
请问老师说的标准图集指的是哪本图集呢?

12J912-2常用设备用房--锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-4-23 19:24:17 | 显示全部楼层
学习了,感谢!
     
发表于 2021-4-25 10:12:14 | 显示全部楼层
储油间储油不超过一个立方。设置大了一般也没什么意义。所以一般都是大于1.5*1.5 就可以,剩下建筑自由发挥
     
发表于 2021-4-26 16:11:35 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-4-25 10:12
储油间储油不超过一个立方。设置大了一般也没什么意义。所以一般都是大于1.5*1.5 就可以,剩下建筑自由发挥

是的,1.5x1.5够了