关于高大空间锅炉房火灾报警
单层层高超过9米,探测器如何设置?感烟和感温都不适用 原来好像讨论过,装可燃气体探测(天然气锅炉)和火焰探测器 树欲静而风不止 发表于 2021-4-21 10:55原来好像讨论过,装可燃气体探测(天然气锅炉)和火焰探测器
不是燃气锅炉,用的别的燃料有明火作业,这种是不是不宜用火焰探测 feigonglao 发表于 2021-4-21 11:02
不是燃气锅炉,用的别的燃料有明火作业,这种是不是不宜用火焰探测
是的,有明火不合适,不行就用感温探测器,适当降低安装高度 树欲静而风不止 发表于 2021-4-21 14:19
是的,有明火不合适,不行就用感温探测器,适当降低安装高度
树总,锅炉房内没有消火栓等消防设备,能用区域报警系统吗 轻云舟 发表于 2021-10-12 14:45
树总,锅炉房内没有消火栓等消防设备,能用区域报警系统吗
可以 树欲静而风不止 发表于 2021-10-12 15:03
可以
树总,报警后启动消防水泵的话,算不算联动“自动消防设备”呢? 轻云舟 发表于 2021-10-12 15:06
树总,报警后启动消防水泵的话,算不算联动“自动消防设备”呢?
消防水泵,不是设置火灾报警的必要条件,但设置了,就需要联动 树欲静而风不止 发表于 2021-10-12 15:28
消防水泵,不是设置火灾报警的必要条件,但设置了,就需要联动
您的意思是说:同时具有火灾自动报警系统和消防水泵的话,那就要做集中报警系统了吧! 轻云舟 发表于 2021-10-12 15:30
您的意思是说:同时具有火灾自动报警系统和消防水泵的话,那就要做集中报警系统了吧!
看看有没有消防控制室 树欲静而风不止 发表于 2021-10-12 15:44
看看有没有消防控制室
好的树总,谢谢您!