[求助] 关于高大空间锅炉房火灾报警

[复制链接]
     
发表于 2021-4-21 09:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
单层层高超过9米,探测器如何设置?感烟和感温都不适用

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2021-4-21 10:55:30 | 显示全部楼层
原来好像讨论过,装可燃气体探测(天然气锅炉)和火焰探测器
     
 楼主| 发表于 2021-4-21 11:02:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-4-21 10:55
原来好像讨论过,装可燃气体探测(天然气锅炉)和火焰探测器

不是燃气锅炉,用的别的燃料有明火作业,这种是不是不宜用火焰探测
发表于 2021-4-21 14:19:07 | 显示全部楼层
feigonglao 发表于 2021-4-21 11:02
不是燃气锅炉,用的别的燃料有明火作业,这种是不是不宜用火焰探测

是的,有明火不合适,不行就用感温探测器,适当降低安装高度
     
发表于 2021-10-12 14:45:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-4-21 14:19
是的,有明火不合适,不行就用感温探测器,适当降低安装高度

树总,锅炉房内没有消火栓等消防设备,能用区域报警系统吗
发表于 2021-10-12 15:03:21 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-10-12 14:45
树总,锅炉房内没有消火栓等消防设备,能用区域报警系统吗

可以
     
发表于 2021-10-12 15:06:33 | 显示全部楼层

树总,报警后启动消防水泵的话,算不算联动“自动消防设备”呢?
发表于 2021-10-12 15:28:47 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-10-12 15:06
树总,报警后启动消防水泵的话,算不算联动“自动消防设备”呢?

消防水泵,不是设置火灾报警的必要条件,但设置了,就需要联动
     
发表于 2021-10-12 15:30:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-12 15:28
消防水泵,不是设置火灾报警的必要条件,但设置了,就需要联动

您的意思是说:同时具有火灾自动报警系统和消防水泵的话,那就要做集中报警系统了吧!
发表于 2021-10-12 15:44:21 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-10-12 15:30
您的意思是说:同时具有火灾自动报警系统和消防水泵的话,那就要做集中报警系统了吧!

看看有没有消防控制室
     
发表于 2021-10-12 15:57:16 | 显示全部楼层

好的树总,谢谢您!