关于商场应急照明灯具设置的疑问
本人之前做过几个万达广场,商场公共区域的疏散指示既有地面安装的,也有吊顶下安装的(见下图),我认为这是与防火规范10.3.6条文解释是相符的但是近期去了几个华润万象城和万象汇,发现华润的商场公区吊顶下没有疏散指示,就连中庭附近也没有,仅有地面的疏散指示
不知道华润的商场是怎么通过审查的,难道我以前理解错了
华润万象系列的商场设计标准应该是全国统一的,我始终没想明白,公共区域不做吊顶下的疏散指示的依据是什么 随便找了一张图吊顶下光秃秃的
ldg0732 发表于 2021-4-13 15:20
随便找了一张图吊顶下光秃秃的
中庭边上过道墙上也没有疏散指示吗? wx_ig6l8ztg 发表于 2021-4-13 15:23
中庭边上过道墙上也没有疏散指示吗?
也没有,只在疏散门上有个标识 ldg0732 发表于 2021-4-13 15:24
也没有,只在疏散门上有个标识
。。。那我只能说第一次见到。肯定是不合规的。商场不仅要做壁装或吊装的疏散指示,还要增设地面疏散标志辅助疏散。 有个答疑,说是地面的只是辅助,现在一时找不到了{:1_437:} 树欲静而风不止 发表于 2021-4-13 16:57
有个答疑,说是地面的只是辅助,现在一时找不到了
GB50016 条文说明10.3.6 本条要求展览建筑、商店、歌舞娱乐放映游艺场所、电影院、剧场和体育馆等大空间或人 员密集的公共场所的建筑设计,应在这些场所内部疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志。该标志是辅助疏散指示标志,不能作为主要的疏散指示标志。
hehe99 发表于 2021-4-13 17:01
GB50016 条文说明10.3.6 本条要求展览建筑、商店、歌舞娱乐放映游艺场所、电影院、剧场和体育馆等大空间 ...
嗯,这个有说服力 树欲静而风不止 发表于 2021-4-13 17:10
嗯,这个有说服力
我在这条上吃过亏,所以你一提我就知道你想说的指定是这条{:1_438:} 刚被审图老师提一条:有维护结构的区域,要按50016说的设在1m一下的墙面上。。。。但是我那个也有不少玻璃墙面。。。。 x01oct 发表于 2021-4-13 19:56
刚被审图老师提一条:有维护结构的区域,要按50016说的设在1m一下的墙面上。。。。但是我那个也有不少玻璃 ...
维护结构:墙面,柱面 hehe99 发表于 2021-4-13 17:01
GB50016 条文说明10.3.6 本条要求展览建筑、商店、歌舞娱乐放映游艺场所、电影院、剧场和体育馆等大空间 ...
对,这条按我理解,华润的万象系商场应该是做错了 GB50016 条文说明10.3.6 本条要求展览建筑、商店、歌舞娱乐放映游艺场所、电影院、剧场和体育馆等大空间或人 员密集的公共场所的建筑设计,应在这些场所内部疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志。
是增设,就是原来怎么做还需要怎么做,再增设地面这类灯 这里我想补充一个疑问。
GB51309-2018 3.2.1-2条中提到“不应采用蓄光型指示标志灯替代消防应急标志灯具”,同时建规50016 第10.3.6条“展览建筑,商店等场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志”
我的理解是 增设的地面疏散指示标志 可以用蓄光型
请问大家是如何理解这两条条文的