树欲静而风不止 发表于 2021-4-14 15:04:40

wx_ig6l8ztg 发表于 2021-4-14 15:02
这里我想补充一个疑问。
GB51309-2018 3.2.1-2条中提到“不应采用蓄光型指示标志灯替代消防应急标志灯具” ...

蓄光疏散指示标志不能用了

wx_ig6l8ztg 发表于 2021-4-14 18:22:21

树欲静而风不止 发表于 2021-4-14 15:04
蓄光疏散指示标志不能用了

树总,我之前也是这么理解的,但是后面做着发现好多人说的是可以用蓄光型,您说的这个是依据我说的第一条的那个条文吗

二点半太阳 发表于 2021-4-15 10:09:06

GB50016还可以使用蓄光型,GB51309就不允许使用了。地面上设置的标志灯必须选用集中电源A型灯具。

yqonly 发表于 2021-4-16 11:18:05

二点半太阳 发表于 2021-4-15 10:09
GB50016还可以使用蓄光型,GB51309就不允许使用了。地面上设置的标志灯必须选用集中电源A型灯具。

具体是规范哪一条呢

qq920922944 发表于 2021-4-17 15:54:12

这种商场的话,我们做的项目,基本上天花用的嵌入式照明筒灯,地面用的是地埋灯,然后说到标志灯的话,有的是暗装墙壁的,大多还是用的吊装的标志灯

二点半太阳 发表于 2021-4-19 10:49:20

yqonly 发表于 2021-4-16 11:18
具体是规范哪一条呢

GB51309-2018 3.2.1-2条“不应采用蓄光型指示标志灯替代消防应急标志灯具”.

二点半太阳 发表于 2021-4-19 11:05:13

wx_ig6l8ztg 发表于 2021-4-14 15:02
这里我想补充一个疑问。
GB51309-2018 3.2.1-2条中提到“不应采用蓄光型指示标志灯替代消防应急标志灯具” ...

大前提:GB51309-2018 3.2.1-2条“不应采用蓄光型指示标志灯替代消防应急标志灯具”.
建规50016 第10.3.6条“......应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志”.无论灯光型还是蓄光型,都属于应设置的标志灯,并非可设可不设.既然应增设的地面疏散指示标志属于标志灯,就不可以用蓄光型.

二点半太阳 发表于 2021-4-19 11:23:07

还可以看看GB5134813.2.3.3

wx_ig6l8ztg 发表于 2021-4-19 17:04:23

二点半太阳 发表于 2021-4-19 11:23
还可以看看GB5134813.2.3.3

谢谢 !ASDFADSFASDFASDFASDF

madact 发表于 2021-5-20 15:23:23

树欲静而风不止 发表于 2021-4-13 16:57
有个答疑,说是地面的只是辅助,现在一时找不到了

树总,请问一下超市货架区域,每排货架之间也要做地面疏散标志吗?

我们图审要求必须做,否则要重新按精装修再报一次消防审查。

问题是招商的时候货架怎么摆放都不知道,也不可能等招商后再做地面,货架位置一般都几年变一次的,不知道怎么搞了。。。