关于柴油发电机房设置火灾报警系统
如下图,一栋总建筑面积只有1000多平的3层厂区小宿舍,在地下一层设置了柴油发电机房和消防水泵房。根据gb51348-2019的6.1.2第四条:民用建筑内的柴油发电机房,应设置火灾自动报警系统和自动灭火设施(咨询了审图机构,也确实要上火灾自动报警系统{:1_430:})。那请问下,我只在发电机房设置只报警不联动的区域报警系统(区域报警器放在值班室内),是否可行?水泵房内各压力开关和液位开关与水泵配电箱的联动应该是另一套系统吧,算做是水泵配电箱自带的报警系统?还是说应该如何画呢?请各位老师指导下。。。在线求各位指点迷津{:4_100:} 本帖最后由 hehe99 于 2021-4-13 16:02 编辑
第一个问题,柴油机房设置在宿舍楼地下一层违规,强条
GB50016 5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:
2 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。
《中华人民共和国消防法》第七十三条(四),人员密集场所,是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所。
第二个问题
如果园区有消控中心,你这个可以做区域报警控制器,放值班室中,区域报警控制器只监不控,所有的联动线路引到园区消控中心即可。 发电机房应该有需要联动的气体灭火和风机,只做报警应该不行 hehe99 发表于 2021-4-13 15:59
第一个问题,柴油机房设置在宿舍楼地下一层违规,强条
GB50016 5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应 ...
对于第一个问题,建筑的图审意见没有提这个。因为这个楼一层是员工活动室,二三层是单人宿舍,是否就不属于消防法中的人员密集场所了?
对于第二个问题,园区没有消控中心,消控室都没有。整个园区只有一栋厂房和这个宿舍,厂房根据规范也无需做火灾自动报警,也就是说规范只要求在柴油发电机房内做火灾自动报警。这样能否按区域报警系统做呢? 本帖最后由 叶本耶本枼 于 2021-4-13 16:24 编辑
一生何求 发表于 2021-4-13 16:03
发电机房应该有需要联动的气体灭火和风机,只做报警应该不行
水专业只在发电机房做悬挂式超细干粉灭火器;无需要联动的风机系统。 虽然审图通过,但是我觉得严禁一点更好,毕竟出了问题审图无责,但是你方案已定就自己考虑吧。如果你有超细干粉的话我倒是觉得你在值班室做一个壁挂的气体灭火控制盘就行,做个柴油机房的局部小系统就足够了,我个人觉得没必要做全套的消控中心。 hehe99 发表于 2021-4-13 16:44
虽然审图通过,但是我觉得严禁一点更好,毕竟出了问题审图无责,但是你方案已定就自己考虑吧。如果你有超细 ...
好的,谢谢。那按我图上画的可以不。壁挂式气体灭火控制盘控制柴油发电机房的报警联动。水泵房的压力开关报警只接到水泵控制箱。两系统独立? 消防泵的联动按没有消控中心设计,和气灭控制盘无关。 超细干粉的,也有自动的,发电机房做一套自动系统就完了,别的不用管 hehe99 发表于 2021-4-13 16:44
虽然审图通过,但是我觉得严禁一点更好,毕竟出了问题审图无责,但是你方案已定就自己考虑吧。如果你有超细 ...
这个超细干粉应该不属于气体灭火吧,如果按气体灭火来做,还要增加出口上方火灾声光警报器和手动启停按钮等。如果按其他来做,应该做几个火灾探测器加手报加声光应该就够了吧? 树欲静而风不止 发表于 2021-4-13 17:00
超细干粉的,也有自动的,发电机房做一套自动系统就完了,别的不用管
树总,您是指只在发电机房做一套系统,水泵房的系统也可以不画了吗?以前没做过超细干粉的{:1_423:},水专业也不太清楚要如何联动,能否就按我图里的,手报和火灾探测器作为联动触发按钮呢,其他的不管? 叶本耶本枼 发表于 2021-4-14 08:31
树总,您是指只在发电机房做一套系统,水泵房的系统也可以不画了吗?以前没做过超细干粉的,水 ...
只在发电机房做,水泵房不用管,其余部分也不用管 看你们水暖提资吧,如果是电控的的你就做气灭控制盘,独立式的你就不用,但是独立式的一般是温控的,我觉得不安全,都没有紧急起停按钮。 请问解决了吗?最后怎么做的,我也遇到了这种情况
页:
[1]
2