变电所TNS系统,能否引出N线至另一个单体建筑形成TNCS系统?
变压器在中性点处接地引出N和PE,到低压柜为ABC三相+N+PE,此时将ABC三相与N线引出至另一单体建筑,进户处重复接地形成TNCS系统,是否可行?个人认为可以,原理类似于正常的TNCS系统。 可以引出TN-S、TN-C-S、TN-C和TT。 此时将ABC三相与N线引出至另一单体建筑,进户处重复接地形成TNCS系统?既然变电所已经是TN-S系统,引出电缆只能接L1~3+N+PE(还是TN-S系统) ,或者接L1~3+N(TT系统),后面TN-S系统中N不能再重复接地。 wenqi3276 发表于 2021-4-13 08:36此时将ABC三相与N线引出至另一单体建筑,进户处重复接地形成TNCS系统?既然变电所已经是TN-S系统,引出电缆 ...
那意思是,两台变压器中性点各自直接接地,采用4P开关的变电所无法引出TN-C-S吗。只能采用两 台变压器仅在低压柜内一点接地的方式? 任老给过图,可以引出TN-S、TN-C-S、TN-C和TT,变配电室的那个N实际上是PEN wenqi3276 发表于 2021-4-13 08:36
此时将ABC三相与N线引出至另一单体建筑,进户处重复接地形成TNCS系统?既然变电所已经是TN-S系统,引出电缆 ...
N线不能再重复接地有何依据?或者有什么理论分析?我还是认为N线在另一个建筑重复接地形成TNCS没有问题 x01oct 发表于 2021-4-13 14:03
任老给过图,可以引出TN-S、TN-C-S、TN-C和TT,变配电室的那个N实际上是PEN
赞同,之前被N和PE分开后不能合并这条误导过,但是理论分析下发现其实根本没有合并,只要不是引出PE,引出N是可以形成TNCS的 .P.atient 发表于 2021-4-13 12:38
那意思是,两台变压器中性点各自直接接地,采用4P开关的变电所无法引出TN-C-S吗。只能采用两 台变压器仅 ...
如果采用4P,相当于可能把引出那个N断了,肯定不能引出TNCS了 自由的零线 发表于 2021-4-13 21:52
如果采用4P,相当于可能把引出那个N断了,肯定不能引出TNCS了
现在专家的理论,为了防止杂散电流,对于两台变压器各自独立接地的,让用4P开关,咋办? x01oct 发表于 2021-4-13 14:03
任老给过图,可以引出TN-S、TN-C-S、TN-C和TT,变配电室的那个N实际上是PEN
600问里面,后面纸质版的书重新说明了。如果是各自直接接地(就是变压器中性点接地后再出线),或者两台变压器不采用一点接地。都配不出TN-C-S,只能引出TT 或者TN-S。
600问第1.13问。 自由的零线 发表于 2021-4-13 21:50
N线不能再重复接地有何依据?或者有什么理论分析?我还是认为N线在另一个建筑重复接地形成TNCS没有问题
N线再重复接地,违反GB51348 里面的强条。 libocai 发表于 2021-4-14 12:50
600问里面,后面纸质版的书重新说明了。如果是各自直接接地(就是变压器中性点接地后再出线),或者两台 ...
不是说单独接地的,是说两台一点接地的 可以引出的。强条的规定不能再合并是针对同一建筑物的供电电源 libocai 发表于 2021-4-14 12:51
N线再重复接地,违反GB51348 里面的强条。
要看适用范围的,正常一个建筑内N线肯定是不能重复接地,但说的是两个不同的建筑,或者你可以理论分下 自由的零线 发表于 2021-4-14 22:15
要看适用范围的,正常一个建筑内N线肯定是不能重复接地,但说的是两个不同的建筑,或者你可以理论分下
GB51348 适用范围是哪里你可以看下