如果在变压器中性点就近接地,引到低压配电柜里就是N、PE分开,如果从这个N线上引出做PEN,就会有接地故障电流流过N线,这段N线就成了PEN。但是规范是不允许的吧?
如果真把N线用作PEN会有什么后果吗? 凛果 发表于 2022-12-29 15:29
有点看晕了,有相关文章吗?求一个。。。
如果在变压器中性点就近接地,引到低压配电柜里就是N、PE分开, ...
N线上可以引出PEN,王老的书里面有。 凛果 发表于 2022-12-29 15:29
有点看晕了,有相关文章吗?求一个。。。
如果在变压器中性点就近接地,引到低压配电柜里就是N、PE分开, ...
单独考虑两种接地系统每一种的系统模型会发现,同样一根线在TN-C和TN-S中都是这根线,只是不同的叫法而已。
这样,同一变电所引出两种系统是可能的。
轻云舟 发表于 2022-12-29 17:37
N线上可以引出PEN,王老的书里面有。
请问是这个吗?我早晨大概找了一下
本帖最后由 轻云舟 于 2022-12-30 09:16 编辑
凛果 发表于 2022-12-30 08:49
请问是这个吗?我早晨大概找了一下
不是这个,是1.13,他是PEN线上引出了N线,差不多意思吧 凛果 发表于 2022-12-30 08:49
请问是这个吗?我早晨大概找了一下
这张图有一处错误,水平的N线,应该是PEN线。以电源为参考端,PEN线上可以引出N线,但N线上绝不可能引出PEN线。 dqaq 发表于 2022-12-30 09:52
这张图有一处错误,水平的N线,应该是PEN线。以电源为参考端,PEN线上可以引出N线,但N线上绝不可能引出P ...
请问从N线引出PEN以后,主要问题是RCD的动作问题是吧?如果到另一个建筑进线处做接地,那就可能误动。 凛果 发表于 2022-12-30 11:28
请问从N线引出PEN以后,主要问题是RCD的动作问题是吧?如果到另一个建筑进线处做接地,那就可能误动。
上面说了,从N线是不能引出PEN的。 GB 50052-2011 3.2.12条“ 当从电气系统的某一点起,由保护接地中性导体改变为单独的中性导体和保护导体时,应符合下列规定:3 中性导体不应连接到电气系统的任何其他的接地部分。”
这个话说是不让N再接地了,不过接地了也没什么吧?危害是会有一些杂散电流引起电磁干扰,再就是PEN这一段及其上级RCD有可能误动或拒动。但是配出的开关(抽屉)没有RCD,再之上的变电所低压柜进线开关也没有RCD,其实也是能用的吧?