关于智能照明系统的问题
智能照明系统能否对单个灯具进行开关和调光?还是只能以照明回路为单元进行控制?我一直认为一条照明回路接入智能照明控制模块,系统可以对该回路进行开关和调光,但咨询厂家有的说可以对每个灯具进行控制,搞不懂其中是怎么操作的,都是同一回路的灯具,怎么对其中单独的灯具进行开断和电流控制呢?有没有专业厂家或大佬解答下? 看系统,比如dali就可以对单灯控制,但是一般你常见到的,都是对回路进行控制 目前应该是只有dali可以单灯控制吧,原理很简单啊,它模块是带地址的,每个灯都装模块。。。。主要是贵啊~~昨天正好有dali论坛,不过我没去。 我了解的,也是对回路进行控制的,回路开关,回路调光 本帖最后由 ysfluck 于 2021-4-12 11:05 编辑
虽然我没见过,但是我觉得同一回路对每个灯单独控制也是可以行的,原理可以参考应急照明集中控制型系统中对应急灯具的控制,同一个回路,就两根线却能控制和检测每个应急灯具。(也有可能前提是24V或36V,220V的回路估计要增加两根控制线) x01oct 发表于 2021-4-10 13:58
目前应该是只有dali可以单灯控制吧,原理很简单啊,它模块是带地址的,每个灯都装模块。。。。主要是贵啊~~ ...
我之前也想到了这个,单个灯具加控制模块,没想到还真的有。感觉为了照明舍得这么下本的人太少了{:1_428:} ysfluck 发表于 2021-4-12 11:04
虽然我没见过,但是我觉得同一回路对每个灯单独控制也是可以行的,原理可以参考应急照明集中控制型系统中对 ...
是的理论可行但是看来产品并不是很常见 自由的零线 发表于 2021-4-12 18:29
我之前也想到了这个,单个灯具加控制模块,没想到还真的有。感觉为了照明舍得这么下本的人太少了{:1_428: ...
这个系统很多很多年了,反正我设计这么多项目,没有用到过一次 单个灯做回路就是,就是很贵,而且电箱空间就那么大,你灯具少还好,如果灯具非常多,要排3~4个落地柜。。我遇到过羽毛球馆做4个落地柜的照明电箱,里面密密麻麻都是弱控模块。有一部分就是一个模块控一个灯 本帖最后由 chen8436 于 2021-4-13 08:34 编辑
geniushzw 发表于 2021-4-13 08:20
单个灯做回路就是,就是很贵,而且电箱空间就那么大,你灯具少还好,如果灯具非常多,要排3~4个落地柜。。 ...
样本好像见过模块放灯附近的吊顶里 chen8436 发表于 2021-4-13 08:24
ABB的样本就有,模块放灯附近的吊顶里,不必都放配电箱里
我们平时做智能照明很少,遇到了也是甩锅给厂家,现在是越来越科技了。。
原理很简单,不同灯具有不同地址模块。但是这种系统应该很少毕竟贵。回路控制就简单多了,而且简单有效 2#楼正解,dali系统可以单灯单控,但是造价很高。另外户外用DMX512的多。