账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6432|回复: 12

[求助] 关于智能照明系统的问题

[复制链接]
     
发表于 2021-4-10 12:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
智能照明系统能否对单个灯具进行开关和调光?还是只能以照明回路为单元进行控制?我一直认为一条照明回路接入智能照明控制模块,系统可以对该回路进行开关和调光,但咨询厂家有的说可以对每个灯具进行控制,搞不懂其中是怎么操作的,都是同一回路的灯具,怎么对其中单独的灯具进行开断和电流控制呢?有没有专业厂家或大佬解答下?
     
发表于 2021-4-10 13:57:23 | 显示全部楼层
看系统,比如dali就可以对单灯控制,但是一般你常见到的,都是对回路进行控制
     
发表于 2021-4-10 13:58:36 | 显示全部楼层
目前应该是只有dali可以单灯控制吧,原理很简单啊,它模块是带地址的,每个灯都装模块。。。。主要是贵啊~~

昨天正好有dali论坛,不过我没去。
发表于 2021-4-12 09:01:14 | 显示全部楼层
我了解的,也是对回路进行控制的,回路开关,回路调光
     
发表于 2021-4-12 11:04:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 ysfluck 于 2021-4-12 11:05 编辑

虽然我没见过,但是我觉得同一回路对每个灯单独控制也是可以行的,原理可以参考应急照明集中控制型系统中对应急灯具的控制,同一个回路,就两根线却能控制和检测每个应急灯具。(也有可能前提是24V或36V,220V的回路估计要增加两根控制线)
     
 楼主| 发表于 2021-4-12 18:29:49 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-4-10 13:58
目前应该是只有dali可以单灯控制吧,原理很简单啊,它模块是带地址的,每个灯都装模块。。。。主要是贵啊~~ ...

我之前也想到了这个,单个灯具加控制模块,没想到还真的有。感觉为了照明舍得这么下本的人太少了
     
 楼主| 发表于 2021-4-12 18:30:52 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2021-4-12 11:04
虽然我没见过,但是我觉得同一回路对每个灯单独控制也是可以行的,原理可以参考应急照明集中控制型系统中对 ...

是的  理论可行  但是看来产品并不是很常见
     
发表于 2021-4-13 00:42:40 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2021-4-12 18:29
我之前也想到了这个,单个灯具加控制模块,没想到还真的有。感觉为了照明舍得这么下本的人太少了{:1_428: ...

这个系统很多很多年了,反正我设计这么多项目,没有用到过一次
     
发表于 2021-4-13 08:20:05 | 显示全部楼层
单个灯做回路就是,就是很贵,而且电箱空间就那么大,你灯具少还好,如果灯具非常多,要排3~4个落地柜。。我遇到过羽毛球馆做4个落地柜的照明电箱,里面密密麻麻都是弱控模块。有一部分就是一个模块控一个灯
     
发表于 2021-4-13 08:24:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 chen8436 于 2021-4-13 08:34 编辑
geniushzw 发表于 2021-4-13 08:20
单个灯做回路就是,就是很贵,而且电箱空间就那么大,你灯具少还好,如果灯具非常多,要排3~4个落地柜。。 ...

样本好像见过模块放灯附近的吊顶里
     
发表于 2021-4-13 08:31:18 | 显示全部楼层
chen8436 发表于 2021-4-13 08:24
ABB的样本就有,模块放灯附近的吊顶里,不必都放配电箱里

我们平时做智能照明很少,遇到了也是甩锅给厂家,现在是越来越科技了。。
     
发表于 2021-4-13 09:53:11 | 显示全部楼层
原理很简单,不同灯具有不同地址模块。但是这种系统应该很少毕竟贵。回路控制就简单多了,而且简单有效
     
发表于 2021-4-30 10:45:39 | 显示全部楼层
2#楼正解,dali系统可以单灯单控,但是造价很高。另外户外用DMX512的多。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则