请教一下应急照明的问题,急急急
请问各位,应急照明配电箱的上一级,是一定要单独做一个应急照明双切箱吗?还是说在同一防火分区随便找个双切箱接入就行(比如配电房或风机房里的双切箱)? 没这个要求说上一级一定是单独的双切吧 动照分开,如果是疏散走道、楼梯的照明,还是必须的! 应在所在防火分区设ATSE箱专供 肯定不能接入风机双电源箱 二级负荷以上,应双切箱后供电 照明和动力分开,应急照明单独供电 动力照明分开,是指非消防用电负荷。消防用电设备的配电线路应与其他动力、照明等配电线路分开设置。没有标准或规范条文要求消防的动力与消防的照明分开供电。 GB51309集中控制系统对于应急照明配电箱或集中电源的供电,也是由同一防火分区的“消防电源配电箱”供电,从没有提到由同一防火分区的“消防电源中的照明配电箱”供电! 同一防火分区的同一个双切箱,既为消防风机供电,又为防火卷帘供电,也可以为应急照明供电。这样设计完全可以。 二点半太阳 发表于 2021-4-6 10:52同一防火分区的同一个双切箱,既为消防风机供电,又为防火卷帘供电,也可以为应急照明供电。这样设计完全可 ...
前两个可以同一双切箱,应急照明还是应该单独一个双切箱 具体到楼主的提问,应急照明配电箱的上一级,对于集中控制型系统,由同一防火分区的消防电源配电箱供电即可。只是GB51348画蛇添足地增加了一个要求,应急照明若是一级二级负荷,需要双切箱供电。 我现在的项目就是遇到了这样的一个问题,烦请大家帮我出出主意:
情景一:一个室外单独的配电房,里面为了做疏散照明而设置了一个应急照明配电箱,那么这个应急照明配电箱前端是该接入配电房的双切箱吗?还是应该单独再设置一个应急照明双切箱?
情景二:同样是情景一的情况,配电房换成消防风机房,又该怎样设置呢? llsssg 发表于 2021-4-7 15:22
我现在的项目就是遇到了这样的一个问题,烦请大家帮我出出主意:
情景一:一个室外单独的配电房,里面为了 ...
应急灯采用自带蓄电池,应急照明配电箱引自配电室或者消防泵房照明箱 13.7.15 消防应急照明电源供电应符合下列规定:
1 疏散照明应由主电源和蓄电池组供电,当疏散照明为二级负荷及以上时,主电源由双电源自动转换箱供给.
GB 51348-2019