账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15145|回复: 20

[规范条文] 请教一下应急照明的问题,急急急

[复制链接]
     
发表于 2021-4-4 17:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问各位,应急照明配电箱的上一级,是一定要单独做一个应急照明双切箱吗?还是说在同一防火分区随便找个双切箱接入就行(比如配电房或风机房里的双切箱)?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-4-4 17:49:19 | 显示全部楼层
没这个要求说上一级一定是单独的双切吧
     
发表于 2021-4-4 23:15:45 | 显示全部楼层
动照分开,如果是疏散走道、楼梯的照明,还是必须的!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-4-5 12:50:38 | 显示全部楼层
应在所在防火分区设ATSE箱专供
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-4-5 14:53:19 | 显示全部楼层
肯定不能接入风机双电源箱
发表于 2021-4-6 08:35:53 | 显示全部楼层
二级负荷以上,应双切箱后供电
发表于 2021-4-6 08:36:40 | 显示全部楼层
照明和动力分开,应急照明单独供电
     
发表于 2021-4-6 10:42:25 | 显示全部楼层
动力照明分开,是指非消防用电负荷。消防用电设备的配电线路应与其他动力、照明等配电线路分开设置。没有标准或规范条文要求消防的动力与消防的照明分开供电。
     
发表于 2021-4-6 10:48:56 | 显示全部楼层
GB51309集中控制系统对于应急照明配电箱或集中电源的供电,也是由同一防火分区的“消防电源配电箱”供电,从没有提到由同一防火分区的“消防电源中的照明配电箱”供电!
     
发表于 2021-4-6 10:52:00 | 显示全部楼层
同一防火分区的同一个双切箱,既为消防风机供电,又为防火卷帘供电,也可以为应急照明供电。这样设计完全可以。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-4-6 10:58:52 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2021-4-6 10:52
同一防火分区的同一个双切箱,既为消防风机供电,又为防火卷帘供电,也可以为应急照明供电。这样设计完全可 ...

前两个可以同一双切箱,应急照明还是应该单独一个双切箱
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-4-6 10:59:50 | 显示全部楼层
具体到楼主的提问,应急照明配电箱的上一级,对于集中控制型系统,由同一防火分区的消防电源配电箱供电即可。只是GB51348画蛇添足地增加了一个要求,应急照明若是一级二级负荷,需要双切箱供电。
     
 楼主| 发表于 2021-4-7 15:22:23 | 显示全部楼层
我现在的项目就是遇到了这样的一个问题,烦请大家帮我出出主意:
情景一:一个室外单独的配电房,里面为了做疏散照明而设置了一个应急照明配电箱,那么这个应急照明配电箱前端是该接入配电房的双切箱吗?还是应该单独再设置一个应急照明双切箱?
情景二:同样是情景一的情况,配电房换成消防风机房,又该怎样设置呢?
     
发表于 2021-4-20 16:13:08 | 显示全部楼层
llsssg 发表于 2021-4-7 15:22
我现在的项目就是遇到了这样的一个问题,烦请大家帮我出出主意:
情景一:一个室外单独的配电房,里面为了 ...

应急灯采用自带蓄电池,应急照明配电箱引自配电室或者消防泵房照明箱
     
发表于 2021-4-21 10:23:50 | 显示全部楼层
13.7.15 消防应急照明电源供电应符合下列规定:
   1 疏散照明应由主电源和蓄电池组供电,当疏散照明为二级负荷及以上时,主电源由双电源自动转换箱供给.
GB 51348-2019
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则