加油站内是否可以采用塑料管敷设弱电线?
现在在设计一个加油站的弱电系统,目前都采用金属管敷设,现甲方提出把金属管(图纸中有暗敷/埋地/明装三种敷设方式)改为塑料管。请问这样更改是否符合规范,看了下GB50058里似乎也没有说一定要用金属管?看了一些参考项目的图纸,都是用的金属管。求论坛的朋友们解答下。用塑料管也可以,除非吊顶内,或容易受干扰的弱电线路 非屏蔽电缆在0、1、2区范围外均可 0、1、2区范围参阅GB50156附录C 前面非屏蔽电缆改为暗敷线缆 明敷民标、GB50311均要求用金属导管 爆炸危险场所必须镀锌水煤气管! 埋地/暗敷可以PVC管。明敷考虑防爆要求,采用金属管丝接,不应采用JDJ/KBG管