账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4878|回复: 7

[求助] 加油站内是否可以采用塑料管敷设弱电线?

[复制链接]
     
发表于 2021-4-2 09:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在在设计一个加油站的弱电系统,目前都采用金属管敷设,现甲方提出把金属管(图纸中有暗敷/埋地/明装三种敷设方式)改为塑料管。请问这样更改是否符合规范,看了下GB50058里似乎也没有说一定要用金属管?看了一些参考项目的图纸,都是用的金属管。求论坛的朋友们解答下。
发表于 2021-4-2 10:18:59 | 显示全部楼层
用塑料管也可以,除非吊顶内,或容易受干扰的弱电线路

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
超大哥 + 1 很给力!

查看全部评分

     
发表于 2021-4-2 11:36:02 | 显示全部楼层
非屏蔽电缆在0、1、2区范围外均可
     
发表于 2021-4-2 11:39:08 | 显示全部楼层
0、1、2区范围参阅GB50156附录C
     
发表于 2021-4-2 13:23:16 | 显示全部楼层
前面非屏蔽电缆改为暗敷线缆
     
发表于 2021-4-2 13:25:22 | 显示全部楼层
明敷民标、GB50311均要求用金属导管

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
超大哥 + 1 很给力!

查看全部评分

     
发表于 2021-4-4 23:27:51 | 显示全部楼层
爆炸危险场所必须镀锌水煤气管!

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
超大哥 + 1 很给力!

查看全部评分

     
发表于 2021-4-5 14:52:15 | 显示全部楼层
埋地/暗敷可以PVC管。明敷考虑防爆要求,采用金属管丝接,不应采用JDJ/KBG管

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
超大哥 + 1 很给力!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则