老三 发表于 2021-3-28 08:04:54

电气施工的依据规范

   请教各位前辈两个问题   1电气配管穿线时禁止导线直接埋墙 成死线这种说话是否有规范出处
                                    2   电气配管时 关于横向开槽的要求   网上查阅的资料众说纷纭混凝土墙和后砌墙的 这两者的要求分别是什么 ?出自哪本规范?

         论坛小白 如果帖子发的版块不对 还请指导   谢谢

一生何求 发表于 2021-3-28 08:34:56

建筑规范有要求,砌体墙面不得横向开槽。混凝土墙面没见具体要求。

树欲静而风不止 发表于 2021-3-29 08:27:57

直敷配线,不符合民规8.2.3

ysfluck 发表于 2021-3-29 14:13:27

一生何求 发表于 2021-3-28 08:34
建筑规范有要求,砌体墙面不得横向开槽。混凝土墙面没见具体要求。

哪个规范?

一生何求 发表于 2021-3-29 17:05:02

ysfluck 发表于 2021-3-29 14:13
哪个规范?

gb20203-2011砌体结构施工质量验收规范3.0.11

ysfluck 发表于 2021-3-30 08:50:47

一生何求 发表于 2021-3-29 17:05
gb20203-2011砌体结构施工质量验收规范3.0.11

谢谢,一直没找到依据在哪