   请教各位前辈两个问题   1  电气配管穿线时  禁止导线直接埋墙 成死线  这种说话是否有  规范出处
                                      2   电气配管时 关于横向开槽的要求   网上查阅的资料众说纷纭  混凝土墙和后砌墙的 这两者的要求分别是什么 ?出自哪本规范?

         论坛小白 如果帖子发的版块不对 还请指导   谢谢
     
发表于 2021-3-28 08:34:56 | 显示全部楼层
建筑规范有要求,砌体墙面不得横向开槽。混凝土墙面没见具体要求。

点评

谢谢  发表于 2021-3-28 11:19
发表于 2021-3-29 08:27:57 | 显示全部楼层
直敷配线,不符合民规8.2.3

点评

谢谢  发表于 2021-3-29 13:09
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-29 14:13:27 | 显示全部楼层
一生何求 发表于 2021-3-28 08:34
建筑规范有要求,砌体墙面不得横向开槽。混凝土墙面没见具体要求。

哪个规范?
     
发表于 2021-3-29 17:05:02 | 显示全部楼层

gb20203-2011砌体结构施工质量验收规范3.0.11
     
发表于 2021-3-30 08:50:47 | 显示全部楼层
一生何求 发表于 2021-3-29 17:05
gb20203-2011砌体结构施工质量验收规范3.0.11

谢谢,一直没找到依据在哪