探测器的布置问题
车库在布置烟感、温感探测器的时候,按火规仅考虑了结构梁大小对探测器的布置影响,请问大家平时设计时,是否考虑了暖通专业防烟分区,挡烟垂壁的分隔影响(挡烟垂壁一般很高,比结构大梁分隔更加显著) 平时应该不落下来吧 树欲静而风不止 发表于 2021-3-26 11:03平时应该不落下来吧
车库一般是固定式分隔,平时就会安装到位,不是电动型,火灾再降落,商城里多为透明防火玻璃类材质,所以一直就会存在,树总 saywow 发表于 2021-3-26 11:17
车库一般是固定式分隔,平时就会安装到位,不是电动型,火灾再降落,商城里多为透明防火玻璃类材质,所以 ...
如果是固定式的,还是应该考虑影响 挡烟垂壁一般不会设置在非主梁区域 x01oct 发表于 2021-3-26 11:21
挡烟垂壁一般不会设置在非主梁区域
所以就应该看着一根类似大梁隔断呢 树欲静而风不止 发表于 2021-3-26 11:19
如果是固定式的,还是应该考虑影响
是的{:1_452:} saywow 发表于 2021-3-26 11:23
所以就应该看着一根类似大梁隔断呢
对的 挡烟垂壁也没有多少,应该考虑其影响。 如果是固定式的,我们一般按梁来考虑,垂壁至少是梁下500,加上梁高,肯定超600了,当做梁来考虑。 挡烟垂壁一般都在梁下的,除非你们暖通专业很个性{:1_428:} 应该考虑挡烟垂壁的影响。梁高大于0.5米的结构梁也有防烟分隔的作用 WMeng90 发表于 2021-3-27 08:37
挡烟垂壁一般都在梁下的,除非你们暖通专业很个性
你没看清问题,没说不在梁下, 固定式的一般都在梁下,电动的,烟感还没收到信号的时候它是收起来的。所以应该问题不大。车库里电气和暖通有冲突的就是远离风口。 车库挡烟垂壁一般都在主梁下方布置,所以当你布置烟感时,主梁通常都要突出顶棚超过600mm了,这时候考虑不考虑挡烟垂壁结果都是一样的,没必要去考虑,当然了,遇到极少数情况,比如主梁突出顶棚200mm~600mm,这个时候就要考虑挡烟垂壁了