[问题探讨] 探测器的布置问题

[复制链接]
     
发表于 2021-3-26 10:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
车库在布置烟感、温感探测器的时候,按火规仅考虑了结构梁大小对探测器的布置影响,请问大家平时设计时,是否考虑了暖通专业防烟分区,挡烟垂壁的分隔影响(挡烟垂壁一般很高,比结构大梁分隔更加显著)
发表于 2021-3-26 11:03:53 | 显示全部楼层
平时应该不落下来吧
     
 楼主| 发表于 2021-3-26 11:17:59 | 显示全部楼层

车库一般是固定式分隔,平时就会安装到位,不是电动型,火灾再降落,商城里多为透明防火玻璃类材质,所以一直就会存在,树总
发表于 2021-3-26 11:19:21 | 显示全部楼层
saywow 发表于 2021-3-26 11:17
车库一般是固定式分隔,平时就会安装到位,不是电动型,火灾再降落,商城里多为透明防火玻璃类材质,所以 ...

如果是固定式的,还是应该考虑影响
     
发表于 2021-3-26 11:21:17 | 显示全部楼层
挡烟垂壁一般不会设置在非主梁区域
     
 楼主| 发表于 2021-3-26 11:23:10 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-3-26 11:21
挡烟垂壁一般不会设置在非主梁区域

所以就应该看着一根类似大梁隔断呢
     
 楼主| 发表于 2021-3-26 11:25:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-3-26 11:19
如果是固定式的,还是应该考虑影响

是的
     
发表于 2021-3-26 11:46:20 | 显示全部楼层
saywow 发表于 2021-3-26 11:23
所以就应该看着一根类似大梁隔断呢

对的                 
     
发表于 2021-3-26 13:59:44 | 显示全部楼层
挡烟垂壁也没有多少,应该考虑其影响。
     
发表于 2021-3-26 17:08:24 | 显示全部楼层
如果是固定式的,我们一般按梁来考虑,垂壁至少是梁下500,加上梁高,肯定超600了,当做梁来考虑。
     
发表于 2021-3-27 08:37:55 | 显示全部楼层
挡烟垂壁一般都在梁下的,除非你们暖通专业很个性
     
发表于 2021-3-27 11:06:13 | 显示全部楼层
应该考虑挡烟垂壁的影响。梁高大于0.5米的结构梁也有防烟分隔的作用
     
 楼主| 发表于 2021-3-29 09:02:42 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2021-3-27 08:37
挡烟垂壁一般都在梁下的,除非你们暖通专业很个性

你没看清问题,没说不在梁下,
     
发表于 2021-3-29 09:18:55 | 显示全部楼层
固定式的一般都在梁下,电动的,烟感还没收到信号的时候它是收起来的。所以应该问题不大。车库里电气和暖通有冲突的就是远离风口。
     
发表于 2021-3-29 10:07:55 | 显示全部楼层
车库挡烟垂壁一般都在主梁下方布置,所以当你布置烟感时,主梁通常都要突出顶棚超过600mm了,这时候考虑不考虑挡烟垂壁结果都是一样的,没必要去考虑,当然了,遇到极少数情况,比如主梁突出顶棚200mm~600mm,这个时候就要考虑挡烟垂壁了