hehe99 发表于 2021-3-19 14:27:45

风机同时启动,总开关跳闸

现场有四台消防风机,18.5kW两台,15kW两台,一共67kW,上级总开关规格为400A电子式塑壳断路器,瞬动整定为8倍,存在的问题是,当四台风机同时启动的时候,总开关跳闸,任意三台同时启动都没问题,我算了 一下,断路器的瞬动3200A远大于127*14=1780A的启动峰值电流,但是现场确实跳闸了,还可能存在什么情况才能出现这样的问题呢?

树欲静而风不止 发表于 2021-3-19 14:55:00

400A电子式塑壳断路器,整定的是多少?

hehe99 发表于 2021-3-19 15:02:39

树欲静而风不止 发表于 2021-3-19 14:55
400A电子式塑壳断路器,整定的是多少?

长延时1倍,瞬动8倍

二点半太阳 发表于 2021-3-19 15:08:37

1、断路器质量有无问题?2、实际整定值是否正确?3、线路压降是否太大?

树欲静而风不止 发表于 2021-3-19 15:12:27

hehe99 发表于 2021-3-19 15:02
长延时1倍,瞬动8倍

我估计是长延时整定的有问题,是不是整定的200A

x01oct 发表于 2021-3-19 15:16:39

8倍看看,是框架值400的8倍,还是整定值200的8倍,有些断路器不一样

hehe99 发表于 2021-3-19 15:27:11

本帖最后由 hehe99 于 2021-3-19 15:29 编辑

现场的情况是,这个400的断路器是总开,下面除了风机还有照明插座之类的普通用电负荷,因为楼没启用,所以消防测试的时候,其他用电负荷没用,只开了消防风机;另外,外线长度150米,设计用的YJY-4*150电缆,楼本身不高,才3层

hehe99 发表于 2021-3-19 15:31:25

现在现场的解决办法是,消控中心编程,然这四台风机三台同时启动,另外一台延后启动

hehe99 发表于 2021-3-19 15:53:15

虽然现场问题倒是解决了,但是跳闸的问题搞不清楚挺闹心的

ysfluck 发表于 2021-3-19 16:21:44

400A是框架电流吧?看看整定电流是多少

chen8436 发表于 2021-3-19 16:40:35

本帖最后由 chen8436 于 2021-3-19 16:42 编辑

我遇到过类似情况,只要多开一台电锅炉(200KW)主二次开关就跳闸,还是越级跳闸,结果我到现场发现主二次开关整定在最小值,配电柜厂家及电工都没按图纸整定,电工根本就不懂。现场主二次断路器照片,当时上面一行还被出厂的贴纸贴着{:1_428:}

hehe99 发表于 2021-3-19 16:44:46

感谢各位热心回复,我下周去现场看看,是不是他们整定搞错了{:1_452:}

x01oct 发表于 2021-3-19 16:45:01

有Ir有In,不一定

一生何求 发表于 2021-3-19 16:58:16

同一防火分区不应该有4台风机同时启动?可以编程为两两分组启动。断路器跳闸多半是整定值的问题

hehe99 发表于 2021-3-19 17:05:44

一生何求 发表于 2021-3-19 16:58
同一防火分区不应该有4台风机同时启动?可以编程为两两分组启动。断路器跳闸多半是整定值的问题

的确是现场编程的错误,因为两台风机是给室内空间用,两台给走廊用,消防的不明白防烟分区的概念给弄成同时启动了,因为消防验收来不及改了,所以先应付了一下,但是我觉得即使四台同时用也不应该跳闸,百思不得其解,合计请教一下论坛的老司机们,给自己涨涨经验{:1_438:},然后再去现场看看情况
页: [1] 2
查看完整版本: 风机同时启动,总开关跳闸