hehe99 发表于 2021-3-20 17:34:42

今天走了一趟现场,给大家反馈一下,确如各位坛友所言,现场的电工不明白,虽然图纸上写的瞬动8倍,但是实际断路器出厂默认5倍没调,现在调整到了8倍就一切正常了

自由的零线 发表于 2021-3-20 18:21:02

风机有没有星三角启动的?

自由的零线 发表于 2021-3-20 18:24:35

hehe99 发表于 2021-3-20 17:34
今天走了一趟现场,给大家反馈一下,确如各位坛友所言,现场的电工不明白,虽然图纸上写的瞬动8倍,但是实 ...

但是按理设置是5倍也不应该达到瞬动的电流值

hehe99 发表于 2021-3-20 22:07:55

自由的零线 发表于 2021-3-20 18:24
但是按理设置是5倍也不应该达到瞬动的电流值

都是直起的,没有星三角
我想400*5=2000A,电子式断路器应该有±10%的误差,如果是-10%,瞬动大概1800A,四台风机启动峰值大概是1780A,这个是按启动7倍,峰值系数2算的,也许现场风机特性有8倍左右的?或者峰值系数取2.5?这样启动电流就大于1800A,导致跳闸。或者我想的方向不对?大家还有别的看法没

x01oct 发表于 2021-3-21 11:18:26

hehe99 发表于 2021-3-20 17:34
今天走了一趟现场,给大家反馈一下,确如各位坛友所言,现场的电工不明白,虽然图纸上写的瞬动8倍,但是实 ...

这,真是服了~~

但是是In还是Ir,有没有注意到?

hehe99 发表于 2021-3-21 11:45:25

x01oct 发表于 2021-3-21 11:18
这,真是服了~~

但是是In还是Ir,有没有注意到?

我特意看了一下,现场的电子式塑壳只有Isd可调,默认在5倍上,没有其他调节选项按钮了,估计是个简配版本的{:1_438:}

x01oct 发表于 2021-3-21 12:04:11

hehe99 发表于 2021-3-21 11:45
我特意看了一下,现场的电子式塑壳只有Isd可调,默认在5倍上,没有其他调节选项按钮了,估计是个简配版本 ...

我的意思是Isd的倍数,是In的倍数,还是Ir的倍数,断路器品牌不同,可能不一样。

hehe99 发表于 2021-3-21 15:07:26

x01oct 发表于 2021-3-21 12:04
我的意思是Isd的倍数,是In的倍数,还是Ir的倍数,断路器品牌不同,可能不一样。

感谢您的提醒,我又确认了一下,现场的断路器长延时不可调,是In=Ir=400A的,感谢{:1_452:}

小菜 发表于 2021-3-21 22:17:57

误差根据产品不同,可能超过±10%,产品标准是±20%,查了一下CM5的电子脱扣器,是±15%

x01oct 发表于 2021-3-22 09:00:46

hehe99 发表于 2021-3-21 15:07
感谢您的提醒,我又确认了一下,现场的断路器长延时不可调,是In=Ir=400A的,感谢

{:1_452:}{:1_452:}{:1_452:}{:1_452:}
页: 1 [2]