x01oct 发表于 2021-3-18 12:25:41

hastings 发表于 2021-3-18 09:15
总线出来先短路隔离器,再到电井的烟感,再到电井外的烟感,到电井外的第一个烟感要短路隔离器不~因为电井 ...

电井不是独立防火分区

swdswd 发表于 2021-3-18 15:19:29

不需要,14D505-1,没有加,

iverion 发表于 2021-4-9 10:07:53

楼梯间不是单独的防火分区,不加

hastings 发表于 2021-4-9 11:28:20

最近,地下室楼梯间在一层的烟感未加短路隔离器,被审图提了~大家觉得要加吗?

小小军 发表于 2021-9-6 16:54:40

hastings 发表于 2021-4-9 11:28
最近,地下室楼梯间在一层的烟感未加短路隔离器,被审图提了~大家觉得要加吗?

一层的感烟应由负一层的接过去,地下室与一层是不同防火分区

hastings 发表于 2021-9-7 08:56:01

小小军 发表于 2021-9-6 16:54
一层的感烟应由负一层的接过去,地下室与一层是不同防火分区

那你有看过建筑地下室的防火分区示意图不?楼梯间从来不属于地下室的任何一个防火分区~地面层同理~

ethan_fan 发表于 2021-9-7 15:47:51

建筑算防火分区面积,楼梯间,电井都是本防火分区,单独设置隔离器完全无中生有
火规虽然明确楼梯间作为单独探测区域,但并不代表单独防火分区

evanluowen 发表于 2024-5-24 17:38:12

还真是,2021年的《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南 》里面7.3.4第3点有明确,“楼梯间内设置的探测器可直接接入楼层火灾报警总线,不需在接入处设置总线隔离器。”
mark{:1_443:}