楼梯间的烟感需要短路隔离器么?
如题?很多人都没有画。 不同的防火分区间接线,进线处需加短路隔离器,我们都是这么做的。 好像有个答疑,说是楼梯间的不需要,想不起来是哪个答疑了{:1_430:} 陕西的问题技术指南里面有 。不知道后面 建筑电气的解释里面有没有这个问题? chipy 发表于 2021-3-17 08:59
陕西的问题技术指南里面有 。
确实有的
建筑专业从来没有把楼梯间作为一个单独的防火分区。 平面中,楼梯间也归到防火分区,水平接线按防火分划分,楼梯间也可以竖向单独划分防火分区,竖向接线,没必要吧 放在电井里的总消防端子箱出来的总线,要加短路隔离器吗? hastings 发表于 2021-3-17 10:40
放在电井里的总消防端子箱出来的总线,要加短路隔离器吗?
不需要,电井中的探測器接在所在楼层的回路中 hastings 发表于 2021-3-17 10:40
放在电井里的总消防端子箱出来的总线,要加短路隔离器吗?
需要 hastings 发表于 2021-3-17 10:40
放在电井里的总消防端子箱出来的总线,要加短路隔离器吗?
总线出来直接至烟感么?
总线出来先短路隔离器,再到电井的烟感,再到电井外的烟感,到电井外的第一个烟感要短路隔离器不~因为电井也是一个跟楼梯间类似的“类独立防火分区”,但是线似乎又可以随便穿来穿去。 基本都没有加。 hastings 发表于 2021-3-18 09:15
总线出来先短路隔离器,再到电井的烟感,再到电井外的烟感,到电井外的第一个烟感要短路隔离器不~因为电井 ...
不需要吧,电井本来属于这个楼层的防火分区。