azbe 发表于 2021-3-10 17:26:15

走道标志灯该如何设置?

GB 51348-2019第13.6.5.7条,疏散标志灯可按图13.6.5-1设置。
图13.6.5-1表示了两种情况的标志灯设置,这两种都是T字形走道,但做法不一样。
这两种做法,标志灯设置间距差别很大,该如何选择呢?
再有,按规范规定,有墙的走道,标志灯应装于墙面上1m高度以下。这个图中转角处设置吊装标志灯,是否符合规范规定?

x01oct 发表于 2021-3-10 22:11:21

图13.6.5-1没有画两种啊,不就是一种么?

左边的是走廊尽端,按10m间距考虑,右边是走廊,按20m考虑。。。。哪儿来的两种??

再说了,您不是应该去看51309么?看51348也没啥意思啊~~

azbe 发表于 2021-3-11 08:26:06

x01oct 发表于 2021-3-10 22:11
图13.6.5-1没有画两种啊,不就是一种么?

左边的是走廊尽端,按10m间距考虑,右边是走廊,按20m考虑。。 ...

你确定你看图了吗?

树欲静而风不止 发表于 2021-3-11 08:32:35

个人认为,只要是能够壁装的,都应该壁装

azbe 发表于 2021-3-11 08:36:04



1和2两个地方有啥不同?为啥标志设置不一样?除了安全出口标志,有墙的走道,中间标志可以吊装吗?

x01oct 发表于 2021-3-11 08:51:57

azbe 发表于 2021-3-11 08:26
你确定你看图了吗?

这张?


x01oct 发表于 2021-3-11 09:00:03

azbe 发表于 2021-3-11 08:36
1和2两个地方有啥不同?为啥标志设置不一样?除了安全出口标志,有墙的走道,中间标志可以吊装吗?

规范的用词确实值得商榷,“应”后面这么写,不太合适




这些内容,还是不要看51348了吧,看51309吧

afengx 发表于 2021-3-11 16:47:31

按GB51348-219,楼梯间不用设方向标志灯
地上部分说得过去,地下部分也不设?

azbe 发表于 2021-3-11 22:19:08

afengx 发表于 2021-3-11 16:47
按GB51348-219,楼梯间不用设方向标志灯
地上部分说得过去,地下部分也不设?

设楼层标志

azbe 发表于 2021-3-11 22:22:18

x01oct 发表于 2021-3-11 09:00
规范的用词确实值得商榷,“应”后面这么写,不太合适




不看51348?你把51348当空气?如果有人以此为依据来设置,他错了吗?

x01oct 发表于 2021-3-12 08:32:51

azbe 发表于 2021-3-11 22:22
不看51348?你把51348当空气?如果有人以此为依据来设置,他错了吗?

51309是一本新的专门写消防应急照明和疏散指示的规范,我觉得按51309没问题。51348写得太杂,不能说不看,但是相应章节,可以看专门的规范。而且主规范50016也是建议设在1m以下的墙面上,所以有墙设墙上,是没问题的。

geniushzw 发表于 2021-3-12 09:05:41

我觉得吊链和挂墙都没什么问题,我主要看装修效果。。有的甲方不喜欢有吊链就我挂墙。有的地方全是玻璃隔断无法挂墙我就吊链。

afengx 发表于 2021-3-12 10:04:58

楼层标志灯的位置,与GB51309-2018的要求也不符

二点半太阳 发表于 2021-3-15 10:44:25

51348中的疏散指示灯,可以吊装,也可以壁装,二种做法都可以。标准相互打架,我们就无能为力了。审图时不能拿一个标准去怼另一个标准吧?

lylvice 发表于 2021-3-15 12:38:01

垂直长过道的疏散方向应设置吊装疏散指示。大概是这样解释。
你不做吊装壁装的话应该在拐弯处1M以内设置,并且是两个左右对称设置。
应该是害怕人员疏散跑过头,浪费时间