账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5976|回复: 14

[规范条文] 走道标志灯该如何设置?

[复制链接]
     
发表于 2021-3-10 17:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 51348-2019第13.6.5.7条,疏散标志灯可按图13.6.5-1设置。
图13.6.5-1表示了两种情况的标志灯设置,这两种都是T字形走道,但做法不一样。
这两种做法,标志灯设置间距差别很大,该如何选择呢?
再有,按规范规定,有墙的走道,标志灯应装于墙面上1m高度以下。这个图中转角处设置吊装标志灯,是否符合规范规定?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-3-10 22:11:21 | 显示全部楼层
图13.6.5-1没有画两种啊,不就是一种么?

左边的是走廊尽端,按10m间距考虑,右边是走廊,按20m考虑。。。。哪儿来的两种??

再说了,您不是应该去看51309么?看51348也没啥意思啊~~
     
 楼主| 发表于 2021-3-11 08:26:06 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-3-10 22:11
图13.6.5-1没有画两种啊,不就是一种么?

左边的是走廊尽端,按10m间距考虑,右边是走廊,按20m考虑。。 ...

你确定你看图了吗?
发表于 2021-3-11 08:32:35 | 显示全部楼层
个人认为,只要是能够壁装的,都应该壁装
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-3-11 08:36:04 | 显示全部楼层

jz.png
1和2两个地方有啥不同?为啥标志设置不一样?除了安全出口标志,有墙的走道,中间标志可以吊装吗?
     
发表于 2021-3-11 08:51:57 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2021-3-11 08:26
你确定你看图了吗?

这张?

20210311-1.JPG
     
发表于 2021-3-11 09:00:03 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2021-3-11 08:36
1和2两个地方有啥不同?为啥标志设置不一样?除了安全出口标志,有墙的走道,中间标志可以吊装吗?

规范的用词确实值得商榷,“应”后面这么写,不太合适


20210311-2.png

这些内容,还是不要看51348了吧,看51309吧
     
发表于 2021-3-11 16:47:31 | 显示全部楼层
按GB51348-219,楼梯间不用设方向标志灯
地上部分说得过去,地下部分也不设?
     
 楼主| 发表于 2021-3-11 22:19:08 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2021-3-11 16:47
按GB51348-219,楼梯间不用设方向标志灯
地上部分说得过去,地下部分也不设?

设楼层标志
     
 楼主| 发表于 2021-3-11 22:22:18 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-3-11 09:00
规范的用词确实值得商榷,“应”后面这么写,不太合适

不看51348?你把51348当空气?如果有人以此为依据来设置,他错了吗?
     
发表于 2021-3-12 08:32:51 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2021-3-11 22:22
不看51348?你把51348当空气?如果有人以此为依据来设置,他错了吗?

51309是一本新的专门写消防应急照明和疏散指示的规范,我觉得按51309没问题。51348写得太杂,不能说不看,但是相应章节,可以看专门的规范。而且主规范50016也是建议设在1m以下的墙面上,所以有墙设墙上,是没问题的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-12 09:05:41 | 显示全部楼层
我觉得吊链和挂墙都没什么问题,我主要看装修效果。。有的甲方不喜欢有吊链就我挂墙。有的地方全是玻璃隔断无法挂墙我就吊链。
     
发表于 2021-3-12 10:04:58 | 显示全部楼层
楼层标志灯的位置,与GB51309-2018的要求也不符
lcbzd.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-15 10:44:25 | 显示全部楼层
51348中的疏散指示灯,可以吊装,也可以壁装,二种做法都可以。标准相互打架,我们就无能为力了。审图时不能拿一个标准去怼另一个标准吧?
     
发表于 2021-3-15 12:38:01 | 显示全部楼层
垂直长过道的疏散方向应设置吊装疏散指示。大概是这样解释。
你不做吊装壁装的话应该在拐弯处1M以内设置,并且是两个左右对称设置。
应该是害怕人员疏散跑过头,浪费时间
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则