UPS做旁路,是用开关做分路还是T接箱做分路?
有个项目的UPS需要做旁路,这两种做旁路的方法,是否都可行?哪一种更好?用开关箱和T接箱,哪一种更合理? 有大佬解答一下吗? 有没有大佬解答一下,谢谢了 wx_d6m25S0Z 发表于 2021-3-8 10:33
有大佬解答一下吗?
用4P开关,並掛鎖!以防误操作 wx_d6m25S0Z 发表于 2021-3-8 10:29
用开关箱和T接箱,哪一种更合理?
用开关箱,维护時操作方便 swdswd 发表于 2021-3-8 11:04
用开关箱,维护時操作方便
双开关不是也可以切换成手动模式吗?用开关箱感觉好像有点浪费了 UPS单路进线么?
UPS前级开关用ATS做旁路?咋就这么怪呢。。。。直接用俩断路器不就行了?不能停电啊,你切换个啥啊~~ wx_d6m25S0Z 发表于 2021-3-8 11:32
双开关不是也可以切换成手动模式吗?用开关箱感觉好像有点浪费了
参阅18DX009-P53设计 这个开关不与UPS匹配呀 树欲静而风不止 发表于 2021-3-8 14:41
这个开关不与UPS匹配呀
大佬可以说详细一点嘛 x01oct 发表于 2021-3-8 12:15
UPS单路进线么?
UPS前级开关用ATS做旁路?咋就这么怪呢。。。。直接用俩断路器不就行了?不能停电啊, ...
单路进线的 本帖最后由 x01oct 于 2021-3-9 10:48 编辑
wx_d6m25S0Z 发表于 2021-3-8 17:04
大佬可以说详细一点嘛
你250kW的UPS,配了100A的开关
而且母线规格也有问题
本帖最后由 x01oct 于 2021-3-9 10:56 编辑
图1的问题:
1.UPS规格与断路器不匹配
2.设置进线断路器和旁路开关连锁没有道理。
3.母线规格有误。
4.UPS的N+1系统有误,引起的断路器数量也有误。如果是按200+50为N+1的话,那么应该是4*50+1*50为N+1,N是4,UPS可用容量是200,而不是250,进线开关是5个100,外加1个旁路。但是设置4+1台50kW又不太合理。
图2的问题,进线并联没有断路器,无法检修UPS,导致旁路功能无法实现,是个完全错误是设计。同时ATS就是个笑话~~任何ATS出现在UPS的后面,都是个笑话,除非你用STS(我不是说用STS就对,我只是表示一种逻辑关系)