账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6889|回复: 13

[求助] UPS做旁路,是用开关做分路还是T接箱做分路?

[复制链接]
     
发表于 2021-3-8 10:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个项目的UPS需要做旁路,这两种做旁路的方法,是否都可行?哪一种更好?
微信图片_20210308102201.png
微信图片_20210308102209.png

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2021-3-8 10:29:22 | 显示全部楼层
用开关箱和T接箱,哪一种更合理?
     
 楼主| 发表于 2021-3-8 10:33:36 | 显示全部楼层
有大佬解答一下吗?
     
 楼主| 发表于 2021-3-8 10:47:19 | 显示全部楼层
有没有大佬解答一下,谢谢了
     
发表于 2021-3-8 11:00:57 | 显示全部楼层
wx_d6m25S0Z 发表于 2021-3-8 10:33
有大佬解答一下吗?

用4P开关,並掛鎖!以防误操作
     
发表于 2021-3-8 11:04:23 | 显示全部楼层
wx_d6m25S0Z 发表于 2021-3-8 10:29
用开关箱和T接箱,哪一种更合理?

用开关箱,维护時操作方便
     
 楼主| 发表于 2021-3-8 11:32:50 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-3-8 11:04
用开关箱,维护時操作方便

双开关不是也可以切换成手动模式吗?用开关箱感觉好像有点浪费了
     
发表于 2021-3-8 12:15:47 | 显示全部楼层
UPS单路进线么?

UPS前级开关用ATS做旁路?咋就这么怪呢。。。。直接用俩断路器不就行了?不能停电啊,你切换个啥啊~~
     
发表于 2021-3-8 12:35:11 | 显示全部楼层
wx_d6m25S0Z 发表于 2021-3-8 11:32
双开关不是也可以切换成手动模式吗?用开关箱感觉好像有点浪费了

参阅18DX009-P53设计
发表于 2021-3-8 14:41:46 | 显示全部楼层
这个开关不与UPS匹配呀
     
 楼主| 发表于 2021-3-8 17:04:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-3-8 14:41
这个开关不与UPS匹配呀

大佬可以说详细一点嘛
     
 楼主| 发表于 2021-3-8 17:06:38 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-3-8 12:15
UPS单路进线么?

UPS前级开关用ATS做旁路?咋就这么怪呢。。。。直接用俩断路器不就行了?不能停电啊, ...

单路进线的
     
发表于 2021-3-9 10:47:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-3-9 10:48 编辑
wx_d6m25S0Z 发表于 2021-3-8 17:04
大佬可以说详细一点嘛

你250kW的UPS,配了100A的开关

而且母线规格也有问题
     
发表于 2021-3-9 10:54:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-3-9 10:56 编辑

图1的问题:
1.UPS规格与断路器不匹配
2.设置进线断路器和旁路开关连锁没有道理。
3.母线规格有误。
4.UPS的N+1系统有误,引起的断路器数量也有误。如果是按200+50为N+1的话,那么应该是4*50+1*50为N+1,N是4,UPS可用容量是200,而不是250,进线开关是5个100,外加1个旁路。但是设置4+1台50kW又不太合理。

图2的问题,进线并联没有断路器,无法检修UPS,导致旁路功能无法实现,是个完全错误是设计。同时ATS就是个笑话~~任何ATS出现在UPS的后面,都是个笑话,除非你用STS(我不是说用STS就对,我只是表示一种逻辑关系)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则