nihao998 发表于 2021-3-4 17:10:14

排烟防火阀到消防现场模块导线根数为何是6根线

排烟防火阀到消防现场模块导线根数为何是6根线,图集19dx10-1 7-14(p149)表格中是6根线

nihao998 发表于 2021-3-4 17:11:17

C:\Users\CHS\Desktop

nihao998 发表于 2021-3-4 17:13:07

请问有人清楚吗

树欲静而风不止 发表于 2021-3-4 17:16:01

啥图集呀?

saywow 发表于 2021-3-5 09:25:55

一个厂家样本

ysfluck 发表于 2021-3-5 10:35:00

不是就两根线吗?这个六根不会是算上了风机到模块的线吧?

.P.atient 发表于 2021-3-5 12:37:03

应该是考虑4根到IO模块,2根到控制柜联锁停风机
页: [1]