账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5463|回复: 6

[求助] 排烟防火阀到消防现场模块导线根数为何是6根线

[复制链接]
     
发表于 2021-3-4 17:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
排烟防火阀到消防现场模块导线根数为何是6根线,图集19dx10-1 7-14(p149)表格中是6根线
     
 楼主| 发表于 2021-3-4 17:11:17 | 显示全部楼层
C:\Users\CHS\Desktop
     
 楼主| 发表于 2021-3-4 17:13:07 | 显示全部楼层
请问有人清楚吗

详见

详见
     
发表于 2021-3-5 09:25:55 | 显示全部楼层
一个厂家样本
1.png
     
发表于 2021-3-5 10:35:00 | 显示全部楼层
不是就两根线吗?这个六根不会是算上了风机到模块的线吧?
     
发表于 2021-3-5 12:37:03 | 显示全部楼层
应该是考虑4根到IO模块,2根到控制柜联锁停风机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则