镇级污水处理厂的用电负荷等级?

如题,镇级污水处理厂的用电负荷等级应该是二级还是三级?
《城镇排水系统电气与自动化工程技术标准》CJJ/T 120-2018
4.1.1 排水设施的供电负荷等级应为二级。
问题是,这个“城镇”是否包括乡镇?
除了这本规范,还有没有适用于乡镇污水处理厂负荷等级确定的规范依据?
敬请各位高人指点迷津。

树欲静而风不止 发表于 2021-3-2 11:17:41

GB50014中6.1.19明确规定“污水厂的供电系统,应按二级负荷设计,重要的污水厂宜按一级负荷设计。当不能满足上述要求时,应设置备用动力设施”(强条)

树欲静而风不止 发表于 2021-3-2 11:18:32

城镇:我理解是城市和乡镇的简称

xkh721218 发表于 2021-3-2 11:36:49

参看《小城镇污水处理工程建设标准》

wangguichao66 发表于 2021-3-2 15:19:25

谢谢回复!
赞同树总意见。

penglinqi 发表于 2021-3-2 15:38:56

小城镇污水处理工程建设标准,更为适合小污水厂的情况,2000T以下可以采用三级负荷。

wangguichao66 发表于 2021-3-2 16:24:06

penglinqi 发表于 2021-3-2 15:38
小城镇污水处理工程建设标准,更为适合小污水厂的情况,2000T以下可以采用三级负荷。

你说的有一定合理性。
但综合来看,还是定为二级负荷符合规范要求。
《小城镇污水处理工程建设标准》是2010年的标准,GB50014和CJJ/T 120发布时间均比较新,特别是GB50014是国标;而且“城镇”的定义也是包含乡镇的,也就是说乡镇污水处理厂应该执行这两本规范。

学会习以为常 发表于 2021-3-3 16:30:54

中国规定,县及县以上机关所在地,或常住人口在2000人以上,10万人以下,其中非农业人口占50%以上的居民点,都是城镇。

wangguichao66 发表于 2021-3-4 09:22:54

谢谢回复!
楼上说的这个是中国建制镇的标准,建制镇是属于城镇范围的。

penglinqi 发表于 2021-3-4 10:40:59

我们具体设计的许多小污水厂实际情况很难满足二级负荷,一般就采用移动式发电机接入双电源的方式来满足

wangguichao66 发表于 2021-3-4 11:34:48

penglinqi 发表于 2021-3-4 10:40
我们具体设计的许多小污水厂实际情况很难满足二级负荷,一般就采用移动式发电机接入双电源的方式来满足

采用移动式发电机是个好办法!