账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8744|回复: 10

[求助] 镇级污水处理厂的用电负荷等级?

[复制链接]
     
发表于 2021-3-2 10:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,镇级污水处理厂的用电负荷等级应该是二级还是三级?
《城镇排水系统电气与自动化工程技术标准》CJJ/T 120-2018
4.1.1 排水设施的供电负荷等级应为二级。
问题是,这个“城镇”是否包括乡镇?
除了这本规范,还有没有适用于乡镇污水处理厂负荷等级确定的规范依据?
敬请各位高人指点迷津。
发表于 2021-3-2 11:17:41 | 显示全部楼层
GB50014中6.1.19明确规定“污水厂的供电系统,应按二级负荷设计,重要的污水厂宜按一级负荷设计。当不能满足上述要求时,应设置备用动力设施”(强条)
发表于 2021-3-2 11:18:32 | 显示全部楼层
城镇:我理解是城市和乡镇的简称
     
发表于 2021-3-2 11:36:49 | 显示全部楼层
参看《小城镇污水处理工程建设标准》
     
 楼主| 发表于 2021-3-2 15:19:25 | 显示全部楼层
谢谢回复!
赞同树总意见。
     
发表于 2021-3-2 15:38:56 | 显示全部楼层
小城镇污水处理工程建设标准,更为适合小污水厂的情况,2000T以下可以采用三级负荷。
     
 楼主| 发表于 2021-3-2 16:24:06 | 显示全部楼层
penglinqi 发表于 2021-3-2 15:38
小城镇污水处理工程建设标准,更为适合小污水厂的情况,2000T以下可以采用三级负荷。

你说的有一定合理性。
但综合来看,还是定为二级负荷符合规范要求。
《小城镇污水处理工程建设标准》是2010年的标准,GB50014和CJJ/T 120发布时间均比较新,特别是GB50014是国标;而且“城镇”的定义也是包含乡镇的,也就是说乡镇污水处理厂应该执行这两本规范。
发表于 2021-3-3 16:30:54 | 显示全部楼层
中国规定,县及县以上机关所在地,或常住人口在2000人以上,10万人以下,其中非农业人口占50%以上的居民点,都是城镇。
     
 楼主| 发表于 2021-3-4 09:22:54 | 显示全部楼层
谢谢回复!
楼上说的这个是中国建制镇的标准,建制镇是属于城镇范围的。
     
发表于 2021-3-4 10:40:59 | 显示全部楼层
我们具体设计的许多小污水厂实际情况很难满足二级负荷,一般就采用移动式发电机接入双电源的方式来满足
     
 楼主| 发表于 2021-3-4 11:34:48 | 显示全部楼层
penglinqi 发表于 2021-3-4 10:40
我们具体设计的许多小污水厂实际情况很难满足二级负荷,一般就采用移动式发电机接入双电源的方式来满足

采用移动式发电机是个好办法!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则