小区内有多层住宅也有高层住宅时多层配电如何考虑?
小区内有两个七层住宅、也有几个高层住宅。七层住宅都没有地下层,一层是配套物业,每单元都有电梯,想请教大家做类似多层的时候,怎么考虑电业用电和物业用电?多层是不是可以不用区分电业用电和物业用电?1.每单元一路电源进线设置一个总箱,由此总箱给电梯、电业供电,物业相关回路设置电表。2.三个单元的电梯等物业用电设置一个总箱,三个单元的电业电表箱设置一个总箱,由总箱到各单元的用电干线走室外埋地敷设。3.每个单元的电业和物业都分别进线。 多层,如果有物业和电梯,那电源还是区分 可以按你的方案二执行 树欲静而风不止 发表于 2021-2-25 16:28可以按你的方案二执行
这样用电干线走室外埋地敷设进各单元是不是都需要设置一级SPD呢? 流碎日月 发表于 2021-2-25 16:40
这样用电干线走室外埋地敷设进各单元是不是都需要设置一级SPD呢?
不需要,具体参考这个答疑 流碎日月 发表于 2021-2-25 16:40
这样用电干线走室外埋地敷设进各单元是不是都需要设置一级SPD呢?
多层按居与分居设二路电源进线