账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4549|回复: 5

[求助] 小区内有多层住宅也有高层住宅时多层配电如何考虑?

[复制链接]
     
发表于 2021-2-25 16:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小区内有两个七层住宅、也有几个高层住宅。七层住宅都没有地下层,一层是配套物业,每单元都有电梯,想请教大家做类似多层的时候,怎么考虑电业用电和物业用电?多层是不是可以不用区分电业用电和物业用电?1.每单元一路电源进线设置一个总箱,由此总箱给电梯、电业供电,物业相关回路设置电表。2.三个单元的电梯等物业用电设置一个总箱,三个单元的电业电表箱设置一个总箱,由总箱到各单元的用电干线走室外埋地敷设。3.每个单元的电业和物业都分别进线。
发表于 2021-2-25 16:28:00 | 显示全部楼层
多层,如果有物业和电梯,那电源还是区分
发表于 2021-2-25 16:28:46 | 显示全部楼层
可以按你的方案二执行
     
 楼主| 发表于 2021-2-25 16:40:24 | 显示全部楼层

这样用电干线走室外埋地敷设进各单元是不是都需要设置一级SPD呢?
发表于 2021-2-25 16:50:46 | 显示全部楼层
流碎日月 发表于 2021-2-25 16:40
这样用电干线走室外埋地敷设进各单元是不是都需要设置一级SPD呢?

不需要,具体参考这个答疑
室外总箱到分箱浪涌选择.png
     
发表于 2021-3-1 10:49:38 | 显示全部楼层
流碎日月 发表于 2021-2-25 16:40
这样用电干线走室外埋地敷设进各单元是不是都需要设置一级SPD呢?

多层按居与分居设二路电源进线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则