jiyiefeng 发表于 2021-2-7 18:34:21

这个设计图曾有图审专家提出,配电线路导体载流量减小处应设短路保护,不想申辩了要是侵犯了专家的尊严更不好办,就改成4x6吧。
在专家眼里只有断路器提供短路保护,CPS不能提供短路保护?

树欲静而风不止 发表于 2021-2-8 08:58:07

chaoxy119 发表于 2021-2-7 17:18
那不是和消防设备不能用RCD 这个观点矛盾了?

消防设备不能用RCD
这一条本来就不成立,消防队员的安全是第一位的

zzwang 发表于 2021-2-8 10:45:42

建筑规模这么小,室外消防用水量大概25L/s,消防风机需要二级负荷吗?室外消防用水量要大于25L/s才需要二级负荷吧。

jiyiefeng 发表于 2021-2-8 11:57:21

zzwang 发表于 2021-2-8 10:45
建筑规模这么小,室外消防用水量大概25L/s,消防风机需要二级负荷吗?室外消防用水量要大于25L/s才需要二级 ...

设备专业计算出来的,不是超市之类的随便开窗排烟,银行公安有要求不能开窗跟消防的开窗排烟冲突。

jiyiefeng 发表于 2021-2-8 12:14:24

本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-2-8 12:18 编辑

树欲静而风不止 发表于 2021-2-8 08:58
消防设备不能用RCD
这一条本来就不成立,消防队员的安全是第一位的
电击防护分直接接触防护和间接接触防护,消防设备只考虑间接接触防护不存在直接接触,间接接触靠过电流保护稳定可靠不会误动作,只要满足Id≥1.3set3,不满足情况也不能加RCD(强条),只能靠加大电缆截面。
RCD仅用在直接接触防护上作为附加防护,直接接触防护措施不只是用RCD,绝缘,阻挡物,伸臂范围等,RCD只是措施之一,RCD不能滥用,RCD动作电流是标称的1/2很容易误动作,用在间接接触防护过了。

hastings 发表于 2021-2-8 13:38:42

弱弱的问一下:不满足情况也不能加RCD是哪个强条?

dqaq 发表于 2021-2-8 16:13:38

本帖最后由 dqaq 于 2021-2-8 16:16 编辑

jiyiefeng 发表于 2021-2-8 12:14
电击防护分直接接触防护和间接接触防护,消防设备只考虑间接接触防护不存在直接接触,间接接触靠过电流保 ...
有两个概念错误。一是间接接触防护靠过电流保护兼顾并不一定可靠,在TN系统中主要取决于动作时间,在TT系统中甚至基本不可行。二是RCD不仅可以作直接接触的附加防护,还可以作自动切断电源的故障防护。

zzwang 发表于 2021-2-9 10:43:12

jiyiefeng 发表于 2021-2-8 11:57
设备专业计算出来的,不是超市之类的随便开窗排烟,银行公安有要求不能开窗跟消防的开窗排烟冲突。

根据《建筑设计防火规范》来确定消防负荷等级,与建筑内需设置什么消防设施无关。根据《建筑设计防火规范》,只有室外消防用水量不大于25L/s,就不需要采用二级负荷,建筑内的消防设施可采用三级负荷。

jiyiefeng 发表于 2021-2-9 14:51:17

zzwang 发表于 2021-2-9 10:43
根据《建筑设计防火规范》来确定消防负荷等级,与建筑内需设置什么消防设施无关。根据《建筑设计防火规范 ...

你好,问下,这种情况按照规范排烟风机电源可以从三级负荷的照明箱那个95电缆取单电源,排烟风机末端控制箱就不用双切开关了是吗?我怕这么做万一图审被提了强条,所以特地问下确认下啊。真提了强条还有另外一个麻烦,改为双电源供电后增加了不少造价,到图审阶段都已经施工招了确认了施工单位了,总价基本就确定了,再增加造价就不好跟甲方说了。

jiyiefeng 发表于 2021-2-9 14:55:12

本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-2-9 15:10 编辑

之前不报图审的,排烟机从低压柜引入双回路很困难时都是跟甲方沟通好,从三级负荷照明箱引出两路电缆在排烟机末端箱切换,三级照明箱设一个总隔离开关,下面两个断路器,其中一个断路器不接消防强切取电,另一个断路器接消防强切供三级负荷照明插座。因为不报审,甲方也清楚,毕竟不超过一千平方的面积。

zzwang 发表于 2021-2-19 14:24:37

jiyiefeng 发表于 2021-2-9 14:51
你好,问下,这种情况按照规范排烟风机电源可以从三级负荷的照明箱那个95电缆取单电源,排烟风机末端控制 ...

采用消防专用回路供电,三级负荷可不采用双回路供电,不需要最末端自动切换。《民用建筑电气设计标准》3.2.12 三级负荷可采用单电源单回路供电。
13.7.4 建筑物(群)的消防用电设备供电,应符合下列规定:
       5 消防用电负荷等级为三级负荷时,消防设备电源、可由一台变压器的一路低压回路供电或一路低压进线的一个专用分支回路供电;

轻云舟 发表于 2021-2-19 20:39:23

jiyiefeng 发表于 2021-2-7 18:34
这个设计图曾有图审专家提出,配电线路导体载流量减小处应设短路保护,不想申辩了要是侵犯了专家的尊严更不 ...

这张图零排不能接地吧?

jiyiefeng 发表于 2021-2-20 22:33:43

轻云舟 发表于 2021-2-19 20:39
这张图零排不能接地吧?

这不是我的图

jiyiefeng 发表于 2021-2-20 22:41:50

zzwang 发表于 2021-2-19 14:24
采用消防专用回路供电,三级负荷可不采用双回路供电,不需要最末端自动切换。《民用建筑电气设计标准》3. ...

好的,谢谢。
排烟风机电源既然从变压器不好单独引入,两路和一路难度区别不大,既然能引就引双回路,不能引就就近取照明箱电。

jiyiefeng 发表于 2021-2-20 23:38:44

本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-2-20 23:40 编辑

zzwang 发表于 2021-2-19 14:24
采用消防专用回路供电,三级负荷可不采用双回路供电,不需要最末端自动切换。《民用建筑电气设计标准》3. ...GB50016-2014
10.1.8 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
为强制性条文,从设计的角度一般面对强条都会从严执行。
页: 1 2 [3] 4
查看完整版本: 二级负荷的排烟风机由远距离变压器引入采用TT合适吗