树欲静而风不止 发表于 2021-2-4 15:29:56

jiyiefeng 发表于 2021-2-4 15:19
你好,树总,你设计排烟风机保护开关是设计断路器还是熔断器?
我怎么发现排烟风机用断路器很多情况下接 ...

用断路器,保护灵敏度不够的情况下,可以加接地故障保护装置

小菜 发表于 2021-2-4 15:56:23

变压器处的出线开关瞬时整定取200A,出线至少16平方

hastings 发表于 2021-2-4 16:17:33

jiyiefeng 发表于 2021-2-4 15:19
你好,树总,你设计排烟风机保护开关是设计断路器还是熔断器?
我怎么发现排烟风机用断路器很多情况下接 ...

消防设备用熔断器,不是违反了不能设置过负荷保护的规定?

树欲静而风不止 发表于 2021-2-4 16:26:03

hastings 发表于 2021-2-4 16:17
消防设备用熔断器,不是违反了不能设置过负荷保护的规定?

是的

muyi626 发表于 2021-2-5 08:59:38

200米不是一样可以做TN-C-S系统吗,为啥要选择TT系统呢

zty2018 发表于 2021-2-5 09:43:11

做TN-C-S系统,不要TT。双切箱控制部分肯定要N线的。

jiyiefeng 发表于 2021-2-5 10:34:30

zty2018 发表于 2021-2-5 09:43
做TN-C-S系统,不要TT。双切箱控制部分肯定要N线的。

好,就用TN-C-S系统

chaoxy119 发表于 2021-2-7 15:54:37

本帖最后由 chaoxy119 于 2021-2-7 15:58 编辑

树欲静而风不止 发表于 2021-2-4 14:18
消防采用TT,还得加漏电保护,到时图审说你消防不得采用漏电断电,要报警,麻烦了,就用TN-C-S算了
树总,我的印象里也是消防设备不能用RCD保护。
刚才翻了一下规范找到相关的有两条:
3.3.2应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器
10.1.4火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。
但是突然冒出一个疑问,思考再三,和您探讨一下啊
50054 里有电击防护的内容,TN系统,当不满足ZsIa≤U0时,可采用剩余电流动作保护电器。如下:
5.2.13 TN系统中,配电线路采用过电流保护电器兼作间接接触防护电器时,其动作特性应符合本规范第5.2.8 条的规定;当不符合规定时,应采用剩余电流动作保护电器。(而且根据16895.21411.4.4注:当采用RCD执行ZsIa≤U0时,。。。。),可见不一定是过电流保护电器不满足要求时,用RCD,即使过电流电器满足要求,也可以选择RCD来实施自动切断电源防护。
50055:2.3.1 交流电动机应装设短路保护和接地故障的保护。(强条)
从上述两个规范来看,消防设备可以采用RCD作为防电击或者接地故障保护啊,毕竟接地故障也算短路的一种,这不是和前面所说的不能用RCD矛盾了,想了半天没想通,听听您的高见。

树欲静而风不止 发表于 2021-2-7 16:15:55

chaoxy119 发表于 2021-2-7 15:54
树总,我的印象里也是消防设备不能用RCD保护。
刚才翻了一下规范找到相关的有两条:
3.3.2应急照明配电 ...

消防设备,只要是手持式的、潮湿场所的(符合GBT13955的),都应该加RCD

树欲静而风不止 发表于 2021-2-7 16:17:38

chaoxy119 发表于 2021-2-7 15:54
树总,我的印象里也是消防设备不能用RCD保护。
刚才翻了一下规范找到相关的有两条:
3.3.2应急照明配电 ...

原来GB13955-2005年版的,提出消防用报警式的,新版也取消了

树欲静而风不止 发表于 2021-2-7 16:20:42

应急照明、火灾报警,基本上都是安全电压或者很少触及的,正常设备都可以不装漏电保护

chaoxy119 发表于 2021-2-7 16:51:26

树欲静而风不止 发表于 2021-2-7 16:17
原来GB13955-2005年版的,提出消防用报警式的,新版也取消了

我想说的是,按防电击的要求,比如说消防风机是可以用RCD来防电击的。虽然大家都觉得消防风机不能用RCD,但是好像并没有规范明确说消防风机就不能用RCD

树欲静而风不止 发表于 2021-2-7 16:57:18

chaoxy119 发表于 2021-2-7 16:51
我想说的是,按防电击的要求,比如说消防风机是可以用RCD来防电击的。虽然大家都觉得消防风机不能用RCD, ...

没有

chaoxy119 发表于 2021-2-7 17:18:25

树欲静而风不止 发表于 2021-2-7 16:57
没有

那不是和消防设备不能用RCD 这个观点矛盾了?

jiyiefeng 发表于 2021-2-7 18:26:41

hastings 发表于 2021-2-4 16:17
消防设备用熔断器,不是违反了不能设置过负荷保护的规定?

那消防设备用断路器就不违反过负荷保护的规定?
排烟风机不能设置过负荷动作保护说的是末端排烟风机配电箱,那由低压柜配出的开关给烟机供电也不能有过负荷保护?
这里说的过负荷报警不动作不就是针对CPS吗?CPS上端一直到低压柜该设普通断路器的就设。
页: 1 [2] 3 4
查看完整版本: 二级负荷的排烟风机由远距离变压器引入采用TT合适吗