lehongwei 发表于 2021-2-4 13:04:16

新民标Ⅰ类灯具不用接PE线了吗?

原《民用建筑电气设计规范》
12.3.1 除另有规定外,下列电气装置的外露可导电部分均应接地:
    6 Ⅰ类照明灯具的金属外壳
在《GB 51348-2019民用建筑电气设计标准》中不见了,是其他条纹涵盖了(本人没找到)?还是以后设计可以不用接了?还是依据其他规范执行?
求解

树欲静而风不止 发表于 2021-2-4 14:27:45

没有这条了,也得执行

daguang816 发表于 2021-2-4 14:30:41

建筑照明设计标准
7.2.9当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。

西瓜皮不瓜 发表于 2021-2-4 14:44:24

一类灯具定义你看一下{:1_429:}

muyi626 发表于 2021-2-5 08:42:41

GB50303-2015施工验收规范里面也有Ⅰ类灯具要接地的条文,如果不执行,后期施工验收也是问题更扯不清

chipy 发表于 2021-2-5 08:43:32

碰到过 一个现场问题,LED灯外壳塑料的。。没地方接PE线。

dqaq 发表于 2021-2-5 08:59:10

chipy 发表于 2021-2-5 08:43
碰到过 一个现场问题,LED灯外壳塑料的。。没地方接PE线。

那应该是II类灯具。I类灯具一定有PE端子,或引出PE线。

dqaq 发表于 2021-2-5 09:04:20

I类设备都需接地,在电气分隔等特殊条件下除外。所以不用逐个规定。过去认为,安装在人不能触及位置处的I类设备可以不接地,现在已经不适用了。

dqaq 发表于 2021-2-5 09:07:37

过去的灯具很少有I类,或者0类,或者II类,所以无法或不用接地。但0类灯具现已不允许使用。

songxia_123 发表于 2021-2-5 13:46:12

在网上看的筒灯几乎都没有pe线的。