账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6076|回复: 9

[规范条文] 新民标Ⅰ类灯具不用接PE线了吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-2-4 13:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
原《民用建筑电气设计规范》
12.3.1 除另有规定外,下列电气装置的外露可导电部分均应接地:
      6 Ⅰ类照明灯具的金属外壳
在《GB 51348-2019民用建筑电气设计标准》中不见了,是其他条纹涵盖了(本人没找到)?还是以后设计可以不用接了?还是依据其他规范执行?
求解
发表于 2021-2-4 14:27:45 | 显示全部楼层
没有这条了,也得执行
     
发表于 2021-2-4 14:30:41 | 显示全部楼层
建筑照明设计标准
7.2.9  当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。
     
发表于 2021-2-4 14:44:24 | 显示全部楼层
一类灯具定义你看一下
     
发表于 2021-2-5 08:42:41 | 显示全部楼层
GB50303-2015施工验收规范里面也有Ⅰ类灯具要接地的条文,如果不执行,后期施工验收也是问题更扯不清
     
发表于 2021-2-5 08:43:32 | 显示全部楼层
碰到过 一个现场问题,LED灯外壳塑料的。。没地方接PE线。
     
发表于 2021-2-5 08:59:10 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2021-2-5 08:43
碰到过 一个现场问题,LED灯外壳塑料的。。没地方接PE线。

那应该是II类灯具。I类灯具一定有PE端子,或引出PE线。
     
发表于 2021-2-5 09:04:20 | 显示全部楼层
I类设备都需接地,在电气分隔等特殊条件下除外。所以不用逐个规定。过去认为,安装在人不能触及位置处的I类设备可以不接地,现在已经不适用了。
     
发表于 2021-2-5 09:07:37 | 显示全部楼层
过去的灯具很少有I类,或者0类,或者II类,所以无法或不用接地。但0类灯具现已不允许使用。
     
发表于 2021-2-5 13:46:12 | 显示全部楼层
在网上看的筒灯几乎都没有pe线的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则