事故排风机和送风机的门内外控制按钮可以用同一组吗
仔细想了想,好像没什么不行,就是排风和送风同时启动 停止 可以 x01oct 发表于 2021-2-3 18:28可以
谢谢回答,还想问个问题,变配电房如果有两个及以上的门口,你们会每个门口都设置控制按钮吗 x01oct 发表于 2021-2-3 18:28
可以
还有一种情况就是一组风机管好几个相邻的房间,这时候可不可以只在主房间做一组按钮 cad2020 发表于 2021-2-3 18:56
还有一种情况就是一组风机管好几个相邻的房间,这时候可不可以只在主房间做一组按钮
这种情况我会在每个房间的门口内外设一组按钮。
上一问题,我会在主要房间出口内外设一组按钮。 个人觉得:应首先开排风,后开送风,所以,还是设置两组按钮 另外,设置在主要出入口就行,变电所有的门,设备搬运完后就没有人走,平时一般只在主要出入口进出,规范也是要求在方便操作的位置设置 图集是分别从控制箱引的控制线 可以设一键启停,但一般还是要能分别控制,两者用转换开关选择。因为要考虑检修、试机等维护工作,不能只考虑正常运行。 x01oct 发表于 2021-2-3 19:02
这种情况我会在每个房间的门口内外设一组按钮。
上一问题,我会在主要房间出口内外设一组按钮。
谢谢回答{:5_194:} 树欲静而风不止 发表于 2021-2-4 08:51
个人觉得:应首先开排风,后开送风,所以,还是设置两组按钮
这个问题我问了我们暖通,他说他们设计的时候是按同时开启送排风来设计的,如果是车库,可能管理的人只会开排风,但是像变配电房这种,大概率是同时开的(不了解现场操作是否同时开) 树欲静而风不止 发表于 2021-2-4 09:02
另外,设置在主要出入口就行,变电所有的门,设备搬运完后就没有人走,平时一般只在主要出入口进出,规范也 ...
您说得有道理,就是这个主次要我有时候不好把握,所以有时候就干脆每个门口都设置了 小菜 发表于 2021-2-4 11:16
图集是分别从控制箱引的控制线
是的,图集是分别接了门外和门内按钮,我的意思是送风 排风的门外按钮合用一个 dqaq 发表于 2021-2-4 12:00
可以设一键启停,但一般还是要能分别控制,两者用转换开关选择。因为要考虑检修、试机等维护工作,不能只考 ...
嗯嗯,没考虑到检修这种情况{:4_94:}