账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8483|回复: 13

[求助] 事故排风机和送风机的门内外控制按钮可以用同一组吗

[复制链接]
     
发表于 2021-2-3 17:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
仔细想了想,好像没什么不行,就是排风和送风同时启动 停止
     
发表于 2021-2-3 18:28:39 | 显示全部楼层
可以                           
     
 楼主| 发表于 2021-2-3 18:39:43 | 显示全部楼层

谢谢回答,还想问个问题,变配电房如果有两个及以上的门口,你们会每个门口都设置控制按钮吗
     
 楼主| 发表于 2021-2-3 18:56:30 | 显示全部楼层

还有一种情况就是一组风机管好几个相邻的房间,这时候可不可以只在主房间做一组按钮
     
发表于 2021-2-3 19:02:35 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2021-2-3 18:56
还有一种情况就是一组风机管好几个相邻的房间,这时候可不可以只在主房间做一组按钮

这种情况我会在每个房间的门口内外设一组按钮。

上一问题,我会在主要房间出口内外设一组按钮。
发表于 2021-2-4 08:51:00 | 显示全部楼层
个人觉得:应首先开排风,后开送风,所以,还是设置两组按钮
发表于 2021-2-4 09:02:12 | 显示全部楼层
另外,设置在主要出入口就行,变电所有的门,设备搬运完后就没有人走,平时一般只在主要出入口进出,规范也是要求在方便操作的位置设置
     
发表于 2021-2-4 11:16:28 | 显示全部楼层
图集是分别从控制箱引的控制线
     
发表于 2021-2-4 12:00:28 | 显示全部楼层
可以设一键启停,但一般还是要能分别控制,两者用转换开关选择。因为要考虑检修、试机等维护工作,不能只考虑正常运行。
     
 楼主| 发表于 2021-2-4 15:29:43 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-2-3 19:02
这种情况我会在每个房间的门口内外设一组按钮。

上一问题,我会在主要房间出口内外设一组按钮。

谢谢回答
     
 楼主| 发表于 2021-2-4 15:32:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-2-4 08:51
个人觉得:应首先开排风,后开送风,所以,还是设置两组按钮

这个问题我问了我们暖通,他说他们设计的时候是按同时开启送排风来设计的,如果是车库,可能管理的人只会开排风,但是像变配电房这种,大概率是同时开的(不了解现场操作是否同时开)
     
 楼主| 发表于 2021-2-4 15:33:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-2-4 09:02
另外,设置在主要出入口就行,变电所有的门,设备搬运完后就没有人走,平时一般只在主要出入口进出,规范也 ...

您说得有道理,就是这个主次要我有时候不好把握,所以有时候就干脆每个门口都设置了
     
 楼主| 发表于 2021-2-4 15:36:40 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2021-2-4 11:16
图集是分别从控制箱引的控制线

是的,图集是分别接了门外和门内按钮,我的意思是送风 排风的门外按钮合用一个
     
 楼主| 发表于 2021-2-4 15:37:41 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-2-4 12:00
可以设一键启停,但一般还是要能分别控制,两者用转换开关选择。因为要考虑检修、试机等维护工作,不能只考 ...

嗯嗯,没考虑到检修这种情况
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则