夏夜星V 发表于 2021-2-3 10:50:30

关于备用照明时间的问题

关于备用照明,以前没有出GB 51309-2018这本规范的时候,通常做法是备用照明回路由应急照明双切箱提供,灯具自带蓄电池,标注持续时间180min,满足民规表13.8.6.后来出了GB 51309,3.8.2 系统备用照明的设计应符合下列规定:1 备用照明灯具可采用正常照明灯具,在火灾时应保持正常的照度;2 备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。现在通常做法是备用照明回路依然由应急照明双切箱提供,使用正常照明灯具,不带蓄电池,那么这种情况下180min时间如何保证(新民规依然规定了备用照明时间)?

树欲静而风不止 发表于 2021-2-3 11:02:20

消防电源应该是能满足180分钟的

x01oct 发表于 2021-2-3 11:06:57

本来新民标没出的时候,已经按51309做了,只双切,不设蓄电池。也纠结了好一阵子,需不需要同时满足JGJ16

等新民标一出,麻烦了,还得把180分钟的蓄电池加上

hastings 发表于 2021-2-3 11:23:44

两路高压进线,就是假定至少一路不会断线180分钟,有柴发的,就假定柴发那路满足180分钟。你想,要是两路进线不满足180分钟,那消防水泵怎么办?消防水泵也带个蓄电池??

夏夜星V 发表于 2021-2-3 14:22:11

hastings 发表于 2021-2-3 11:23
两路高压进线,就是假定至少一路不会断线180分钟,有柴发的,就假定柴发那路满足180分钟。你想,要是两路进 ...

我这么想过,但是以前备用照明都带蓄电池又为什么?

hblfst 发表于 2021-2-3 14:35:06

夏夜星V 发表于 2021-2-3 14:22
我这么想过,但是以前备用照明都带蓄电池又为什么?

建议你去看一下《建筑电气》文章讨论:“文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨”

树欲静而风不止 发表于 2021-2-3 16:02:23

夏夜星V 发表于 2021-2-3 14:22
我这么想过,但是以前备用照明都带蓄电池又为什么?

切换时间不满足要求

西瓜皮不瓜 发表于 2021-2-3 16:17:09

51309之前,我们院也不加蓄电池,双回路(双电源)+蓄电池,负荷等级提高了

西瓜皮不瓜 发表于 2021-2-3 16:18:12

这个问题以前也是有争议的,只是51309、51348统一了做法。

muyi626 发表于 2021-2-3 19:40:03

我感觉新民标虽然实施的晚,但是写的早,所以应该以51309为准,当时51309宣贯时也说了,有冲突的一切以51309为准

夏夜星V 发表于 2021-2-20 11:25:24

hblfst 发表于 2021-2-3 14:35
建议你去看一下《建筑电气》文章讨论:“文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨”

好的多谢

libocai 发表于 2021-2-24 09:17:07

hblfst 发表于 2021-2-3 14:35
建议你去看一下《建筑电气》文章讨论:“文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨”

这文章的精华就是:消防备用照明不需要切换时间。其他规范的非消防备用照明、安全照明都需要满足切换时间。   
我感觉是规范出来了,强行解释。{:1_428:}
页: [1]
查看完整版本: 关于备用照明时间的问题