轻云舟 发表于 2021-2-3 09:59:31

消防强电、弱电桥架有间隔距离要求吗?

现在做一个30m高的洁净厂房,消防强电走10个照明配电箱进线(全部做成双电源备用电源)、3台排烟风机、3个应急照明集中电源的电源线,弱电桥架走火灾自动报警系统。那么这两个桥架有间距要求吗?或者是否可以不用桥架,只接在吊顶内、没吊顶的地方预埋管来走线呢?谢谢

树欲静而风不止 发表于 2021-2-3 10:11:57

桥架之间的间距一般考虑200,主要是维护检修的操作距离

树欲静而风不止 发表于 2021-2-3 10:12:59

主干线路,一般都是桥架敷设,检修、维护方便

树欲静而风不止 发表于 2021-2-3 10:13:29

分支线路,可以暗敷

轻云舟 发表于 2021-2-3 10:21:15

树欲静而风不止 发表于 2021-2-3 10:13
分支线路,可以暗敷

好的树总,我按200做吧

树欲静而风不止 发表于 2021-2-3 10:22:43

轻云舟 发表于 2021-2-3 10:21
好的树总,我按200做吧

新民规上有这个要求

fusion 发表于 2021-2-3 10:38:36

电信电缆与电力电缆的电缆桥架间距不宜小于0.5m,当有屏蔽盖板时可减少到0.3m;控制电缆的电缆桥架间距不应小于0.2m;

轻云舟 发表于 2021-2-3 12:04:54

fusion 发表于 2021-2-3 10:38
电信电缆与电力电缆的电缆桥架间距不宜小于0.5m,当有屏蔽盖板时可减少到0.3m;控制电缆的电缆桥架间距不应 ...

好的谢谢,这是哪个规范?

fusion 发表于 2021-2-3 14:32:09

轻云舟 发表于 2021-2-3 12:04
好的谢谢,这是哪个规范?

新民规8.5.5

树欲静而风不止 发表于 2021-2-3 16:04:15

fusion 发表于 2021-2-3 14:32
新民规8.5.5

这个是层间距的要求

fusion 发表于 2021-2-23 09:53:24

8.5.6 为了便于施工和维护,相邻同一标高水平敷设的电缆桥架之间应留有一定的距离,不宜小于200mm。