账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10887|回复: 10

[求助] 消防强电、弱电桥架有间隔距离要求吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-2-3 09:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在做一个30m高的洁净厂房,消防强电走10个照明配电箱进线(全部做成双电源备用电源)、3台排烟风机、3个应急照明集中电源的电源线,弱电桥架走火灾自动报警系统。那么这两个桥架有间距要求吗?或者是否可以不用桥架,只接在吊顶内、没吊顶的地方预埋管来走线呢?谢谢
发表于 2021-2-3 10:11:57 | 显示全部楼层
桥架之间的间距一般考虑200,主要是维护检修的操作距离
发表于 2021-2-3 10:12:59 | 显示全部楼层
主干线路,一般都是桥架敷设,检修、维护方便
发表于 2021-2-3 10:13:29 | 显示全部楼层
分支线路,可以暗敷
     
 楼主| 发表于 2021-2-3 10:21:15 | 显示全部楼层

好的树总,我按200做吧
发表于 2021-2-3 10:22:43 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-2-3 10:21
好的树总,我按200做吧

新民规上有这个要求
     
发表于 2021-2-3 10:38:36 | 显示全部楼层
电信电缆与电力电缆的电缆桥架间距不宜小于0.5m,当有屏蔽盖板时可减少到0.3m;控制电缆的电缆桥架间距不应小于0.2m;
     
 楼主| 发表于 2021-2-3 12:04:54 | 显示全部楼层
fusion 发表于 2021-2-3 10:38
电信电缆与电力电缆的电缆桥架间距不宜小于0.5m,当有屏蔽盖板时可减少到0.3m;控制电缆的电缆桥架间距不应 ...

好的谢谢,这是哪个规范?
     
发表于 2021-2-3 14:32:09 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-2-3 12:04
好的谢谢,这是哪个规范?

新民规8.5.5
发表于 2021-2-3 16:04:15 | 显示全部楼层

这个是层间距的要求
     
发表于 2021-2-23 09:53:24 | 显示全部楼层
8.5.6 为了便于施工和维护,相邻同一标高水平敷设的电缆桥架之间应留有一定的距离,不宜小于200mm。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则