我一直是消防与非消防共桥架做法,但干线部分是加了防火隔板
您说的消防干线是指的从配电室到建筑物(或者防火分区)这一段吗? 轻云舟 发表于 2022-2-12 08:21
您说的消防干线是指的从配电室到建筑物(或者防火分区)这一段吗?
是的 但消防干线一般都是矿物绝缘电缆 消防和非消防合用的话,肯定是要加防火金属隔板的;消防线路还存在双电源回路,双电源也需要加隔板,非消防线路也会存在双电源回路,也需加隔板;合用的话隔板搞下来桥架可布线的空间就不理想了,除非线路不多。消防和非消防优先各自单独桥架敷设。