变配电房内的普通电缆和消防电缆可以合用桥架吗?
如题。我们院挺多人都是合用桥架,说是防火要求够,但是没查到相关依据。而且合用之后有的人说合用要加隔板,有的人又说不用加,整懵了都 最好是分不同桥架 桥架,消防和非消防是要分开的 配电房内我不分,从出房间的位置开始分 我也认为从配电房内就分开更好 我是从变电所一开始就分,因为变电所内的桥架都挺大的,消防和非消防合用可能几个柜子一根就不够了,就要分两根,那不如一根消防一根非消防 消防和非消防是要分开的,而且最好不要同沟~ fusion 发表于 2021-2-3 14:39消防和非消防是要分开的,而且最好不要同沟~
低压柜出线,柜下一个沟,柜后一个沟,没可能消防、非消防不共沟啊~{:1_428:}~ 看看广州的意见
二点半太阳 发表于 2021-2-4 15:07
看看广州的意见
谢谢,总算有点依据了 变电所内发生火灾了,还需要继续供电吗? x01oct 发表于 2021-2-3 17:04
低压柜出线,柜下一个沟,柜后一个沟,没可能消防、非消防不共沟啊~~
那变配电房内桥架都合用了,是不是隔板也没有必要加了 cad2020 发表于 2021-2-4 17:02
那变配电房内桥架都合用了,是不是隔板也没有必要加了
我都是出了变配电室以后才设隔板的。 x01oct 发表于 2021-2-4 17:34
我都是出了变配电室以后才设隔板的。
您好,请问您说的加隔板,是消防和非消防共用一个电缆桥架,桥架内加隔板吗? 轻云舟 发表于 2022-2-10 14:34
您好,请问您说的加隔板,是消防和非消防共用一个电缆桥架,桥架内加隔板吗?
我一直是消防与非消防共桥架做法,但干线部分是加了防火隔板