求教双T板屋面如何安装火灾探测器?
双T之间的距离是1.2m,探测器只能安装在双T之间吧? 有没有个大样? 树欲静而风不止 发表于 2021-2-2 10:11有没有个大样?
树总是这样的,双T之间间距是1.2m,双T向下突出是200-550不等。
可以忽略梁的存在。 200-550的话,可以参照同等高度的梁来考虑 cn39 发表于 2021-2-2 11:47
可以忽略梁的存在。
规范是间距1m才能忽略啊{:1_431:} .P.atient 发表于 2021-2-2 12:57
200-550的话,可以参照同等高度的梁来考虑
只能只有做了,不好布置啊,梁间空间又细又长 双T板灯具怎么安装的{:1_430:} 世事两茫茫 发表于 2022-12-2 16:02
双T板灯具怎么安装的
拉跟钢索吊装行不?