[求助] 求教双T板屋面如何安装火灾探测器?

[复制链接]
     
发表于 2021-2-2 09:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
双T之间的距离是1.2m,探测器只能安装在双T之间吧?
发表于 2021-2-2 10:11:40 | 显示全部楼层
有没有个大样?
     
 楼主| 发表于 2021-2-2 10:51:04 | 显示全部楼层

树总是这样的,双T之间间距是1.2m,双T向下突出是200-550不等。
11.jpg
     
发表于 2021-2-2 11:47:52 | 显示全部楼层
可以忽略梁的存在。
     
发表于 2021-2-2 12:57:22 | 显示全部楼层
200-550的话,可以参照同等高度的梁来考虑
     
 楼主| 发表于 2021-2-2 16:35:42 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2021-2-2 11:47
可以忽略梁的存在。

规范是间距1m才能忽略啊
     
 楼主| 发表于 2021-2-2 16:37:39 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2021-2-2 12:57
200-550的话,可以参照同等高度的梁来考虑

只能只有做了,不好布置啊,梁间空间又细又长
     
发表于 2022-12-2 16:02:48 | 显示全部楼层
双T板灯具怎么安装的
     
 楼主| 发表于 2022-12-2 16:23:03 | 显示全部楼层
世事两茫茫 发表于 2022-12-2 16:02
双T板灯具怎么安装的

拉跟钢索吊装行不?