nihao998 发表于 2021-1-26 11:53:39

由于室外变配电室,其他单体电气外线在车库敷设,请问入户处电缆接地在车库怎么处理

由于室外变配电室,电气外线在车库敷设,进线电缆进入车库后明敷一段距离才能引至住宅单体配电间,请问车库入户处电缆接地怎么处理?
gb51348条文有下列要求
12.3.1 当向建筑物供电的配电变压器安装在该建筑物外时,建筑物内应做总等电位联结,电气装置的接地应符合下列规定:
   1 低压电缆和架空线路在引入建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,保护接地导体(PE)或保护接地中性导体(PEN)应一点或多点接地;

nihao998 发表于 2021-1-26 11:56:34

请问各位大神,在引入建筑物处是否需要将电缆的pe(pen)线分开做接地处理,是否需要设置进线间,电缆剥开后接地后在引入各个单体的配电间?

nihao998 发表于 2021-1-26 11:57:38

希望大家给一些处理建议,非常感谢

路过_AK273 发表于 2021-1-26 12:29:52

在单体配电间内做重复接地

树欲静而风不止 发表于 2021-1-26 14:28:19

在单体配电间内做重复接地

Hero_我大哥 发表于 2021-1-26 14:30:28

我都是单体建筑设配电间,室外电缆进地库后到单体配电间,在设置总等电位。

dqaq 发表于 2021-1-26 14:33:59

电缆进入建筑物处,应首先将屏蔽层或金属铠装层(如果有的话)作防雷的EB,再在配电间将PE导体连接到MEB板。防雷的EB板也作为等电位对象之一,与MEB板连通。

dqaq 发表于 2021-1-26 14:37:52

防雷EB板应与防雷引下线连通,因此也是接地的。有多处金属管线引入时,每处都可设防雷EB板,并将这些EB板与MEB板连通。或者先将这些EB板连接成环,再不少于两处与MEB板连通。

wx_JWiRrRCD 发表于 2021-1-29 10:58:11


防雷EB板应与防雷引下线连通,因此也是接地的。有多处金属管线引入时,每处都可设防雷EB板,并将这些EB板与MEB板连通。或者先将这些EB板连接成环,再不少于两处与MEB板连通。

nihao998 发表于 2021-2-4 15:58:53

Hero_我大哥 发表于 2021-1-26 14:30
我都是单体建筑设配电间,室外电缆进地库后到单体配电间,在设置总等电位。

车库到配电间这段电缆,如果中间损坏,是不是损坏位置至车库进户位置不安全